答:
什么意思?运行频率还是上限频率?这俩都不用重新辨识 但是你确定你的电机可以60HZ运行?忘了,补充一句,修改电机额定频率需要辨识
880
的面板是全中文操作,你只要一修改跟电机铭牌数据有关的
参数
(额定转速、额定电流、额定电压、额定功率等等),极数除外,880不需要
设置
极数,一点确定,就会提示你要辨识,...
ACS880
变频器电流限幅功能在哪里?
答:
在
参数
30.17,建议调之前先看看手册。30.17 最大电流定义最大允许电机电流。
ABB
acs880
变频器怎么调试,调试完需要自学习么?
答:
需要对电机进行辨识的。
acs
800怎么入01菜单
答:
按ACT后按ENTER键。ACS800工业传动系统,可适用于所有用户、工业过程、企业和环境的需求。新一代
ACS880
工业级传动包括单传动、多传动和传动模块,可支持广泛的功率范围和最高达690伏的电压范围。acs800入01菜单按ACT后按ENTER键,随着中国工业制造业的快速发展,ABB集团也越发注重中国市场,不断布局中国产业...
acs880
备份的
参数
怎么还原
答:
通过面板组合键或一定操作步骤,通过
设置
一些
参数
。2、通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。3、面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET还原。
ACS880
开关频率是多少?能修改吗?
答:
小的开关频率高,大的开关频率低。但基本都在3kHz以上。可以修改,在97组
参数
里修改,但是必须是最新版本的固件。而且提高开关频率后(尤其是最小开关频率)变频器的载流能力会迅速下降,否则会过热。所以要考虑降容。
acs880
外部端子控制在哪
设置
答:
主机。
acs880
是一款报警变频器,应用变频技术与微电子技术,其外部端子控制需要在主机进行
设置
。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
abb
acs880
隐藏
参数
密码,改功率
答:
880的功率是不能用参数更改的,880的功率是直接写到INT板里边的,第一次上电时控制单元从INT板里读出来。也就是说
ACS880参数
里没有功率相关的信息,880的控制单元和ZMU是可以在不同功率变频器间交换使用的,但是变频器本身的功率无法更改。
ABB
ACS880
上电报5681故障 怎么处理?
说明书
提示“找不到模块XINT板...
答:
如果现场ZCU 是外部24V 供电,且该故障是没上主电之前报出,则将95.04 改为external 24V,基本可以消除该故障。如果是其他现象,则查看ZINT 供电,以及切换95.04 的供电方式看是否有效(请注意安全)。如果依然无效,对于
ACS880
-07S,断了主电放电后,请检查ZCU 背后ZBIB(如果有),以及到ZBIB 到...
关于
acs880
隐藏
参数
答:
有隐藏
参数
,密码分为服务级和研发级。原则上密码不属于公开信息。如果想知道密码请询问ABB的4S店,也许他们会愿意私下里告诉你。