acs880变频器标量参数组
acs880标量
和dtc的区别
答:
1、
acs880标量
和dtc两种控制模式的最大区别在于控制电机的方式不同,标量控制模式实现简单,但精度低,2、而DTC控制模式实现复杂,但精度高,尤其在低速区域下性能更优。
ACS880
可以提供诸如能源优化器和能效信息之类的功能,帮助监控和节省工艺流程的能耗量,减少的二氧化碳排放量和节省的资金额,帮助使用者...
ABB
ACS880变频器
要把50HZ变为60HZ需要修改那些
参数
,需不需要重新识别电...
答:
880
的面板是全中文操作,你只要一修改跟电机铭牌数据有关的
参数
(额定转速、额定电流、额定电压、额定功率等等),极数除外,880不需要设置极数,一点确定,就会提示你要辨识,你得脱开电机的联轴器,空载辨识,带负载是不阔以滴
acs880标量
和dtc的区别
答:
1. ACS880
标量
控制和DTC控制是两种不同的电机控制模式。2. 标量控制因其简单性而易于实现,但其精度相对较低。3. 相比之下,DTC控制虽复杂,却能提供更高级别的精度,尤其在低速性能方面表现卓越。4.
ACS880变频器
配备了诸如能源优化器和段滑能效信息等功能,这些功能有助于监控和降低工艺流程的能耗...
acs880
故障代码5093如何排除?
答:
故障代码5093表示I/O单元寄存器读取失败。以下是可能的解决方案:1. 检查I/O单元和模块的电缆连接是否紧固,接触是否良好。2. 检查I/O单元和模块的地线是否可靠连接。3. 检查模块是否被正确地编址。4. 检查控制器的固件版本和I/O单元的固件版本是否匹配。5. 尝试重新启动系统并清除故障代码。 如果以...
abb
acs880变频器
需要自学习么?
答:
这个自学习不是必须的,只要您能准确的设定其中的
参数
,尤其是电机的参数,就OK了。自学习的目的,就是为了省事,可以通过自学习来自动检测配套电动机参数。
abb的
变频器
给入频率后电机有时能起动有时起动不了,但是显视电流还大...
答:
应该是堵转了,原因是启动转矩小于负载转矩无法带动负载。如果是V/F控制(
标量
控制),建议使用IR补偿抬高启动电压。使用DTC或者矢量控制,他们可以实现满转矩启动。比如ACS550(矢量),ACH550(矢量),ACS580(矢量),ACS800(DTC),ACS850(DTC),