88问答网
所有问题
当前搜索:
acs800
想问
acs800
怎么查找故障
答:
acs800
查找故障的步骤是:1、按ACT,进入实际信号选择模式。2、按上下双箭头,进入故障记录显示功能。3、按上下单箭头选择上条(UP)或下条(DOWN)故障/警告记录。
ABB
ACS800
变频器辨识步骤有哪些?
答:
接下来我们就具体的来看看
ABBACS800
变频器辨识的具体步骤:1、将电机电缆接好,注意电机方向;变频器的控制地打到本地,按“REM/LOC”键,看控制盘第一行显示“1L**Hz0”,有“L”即说明在本控;2、检查9904=DTC,
acs800
变频器正反转参数设置
答:
1、将控制模式参数9904设定为DTC(直接转矩控制)或SCALAR(标量控制)。2、将起动数据参数9901-9910设定,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变。3、将电机额定电压、额定电流、额定频率、额定速度、额定功率参数9905-9909设定,9905-9909参数的获得是从电机的铭牌数据中得到。
acs800
输出缺相屏蔽参数
答:
以下是
ACS800
变频器的缺相屏蔽参数:1、参数71.0(enable,启用)和71.1(mode,模式)可以控制缺相屏蔽功能。2、当参数71.0设置为1时,缺相屏蔽功能启用。当参数71.1设置为1时,变频器会在输出缺相时停止输出,以避免损坏电机。需要注意的是,缺相屏蔽功能只能在V/F控制模式下使用,不能在矢量控制...
ABB变频器
ACS800
故障代码2310原因和解决方法是什么?
答:
ACS800
的变频器报2310是过流故障,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。ABB变频器ACS800报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式...
ABB
ACS800
变频器报 fault I/O comm 故障,如何解决?
答:
回答:I/O代表,端口故障,也就是你说的,8-11短接有故障,也就是输入的X8 X9X10X11的端口有问题,仔细检测一下,应该你能搞定,端口里面都带光电隔离的,不会给芯片带故障,只是输出多功能端子问题,
abb
ACS800
变频器显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB
ACS800
3210故障有没有什么解决办法?
答:
(3210)3.05 FW 1 bit 2 故障原因:中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限是 1.3 ·1.35 ·U1max,其中 U1max 是主电源电压范 围的最大值。对 400 V 单元, U1max 为 415 V。对于500 V 单元, U1max 为 500 V。根据主电源电 压跳闸标准,400 V 单元中间电路的实际电压是728 VDC, ...
acs800
运行时间清零
答:
acs800
运行时间清零方法:1、在控制面板上选择参数键PAR,进入参数菜单。2、利用双箭头上键或下键快速选择参数组16。3、利用单箭头上键或下键选择参数组16.12,显示屏显示RESETCOUNTER复位冷却风扇的计时或者能耗计量。4、显示0,按ENTER确认键,光标指示在0后,按单箭头下键,数字由0变为1,选择1后...
ABB
ACS800
故障8110是什么故障呢?
答:
你好,ABB
ACS800
报8110号故障时,说明模拟控制信号低于最小允许值。可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给变频器一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。总...