88问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器3120故障
ABB变频器
1 last warning mains uvolt (
3120
)
答:
欠压了,意思是直流电压过低:原因过低的输入电压
。[1]
检查输入保险丝和主开关是否闭合
。[2]分别在停止、起动和运行期间测量进线和DC电压(利用万用表)。[3]检查供电电源的电压。
如果电源正常了,按reset键复位故障
。如果排除外部故障,那么也存在内部故障的可能性,
主要是AINP板或者INT板或者整流桥损
...
abb变频器
acs380怎么找不到参数
3120
?
答:
ABB变频器ACS380找不到参数设置,
可以断电重启看看,如果问题不解决,需要找专业维修推荐通意达进行排查
请教下,
ABB变频器
ACS800
故障
代码3130,每天都是下午2点——3点钟左右...
答:
可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部发生故障
。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳 闸。
检查主电源熔断器。检查主电源是否平衡
。下午2到3点发生应该是这个时段
电源波动大导致
。看这个时段是否有启动其他大负荷设备或者是否用电高峰期等,应该是电源的问题。
ABB变频器
3210是什么
故障
答:
散热器温度过高,温度达到或超过极限值
。检查和排除:风扇故障 空气流通受阻散热器积尘环境温度过高电机负载过大
ABB
acs800
变频器
主从控制,从机报
故障
码3130,按手册所说未发现异常,求...
答:
3130是缺相故障,原因是直流母线震荡(超过13%)可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大
。1.
输入缺相
。检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。检查进线开关(断路器、接触器)的触点,是否有哪一个接触不良 2.
供电电网干扰
。[1]检查主电源是否存在不平衡。3. 重载下的...
abb变频器
的常见
故障
与维修
答:
一、
ABB变频器
常见
故障
1、过流故障过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,...
变频器abb
800 报3130
故障
空载时正常 带负载时报警 怎么回事
答:
直流纹波也会过大,所以
变频器
报此
故障
)。[5]检查直流电容器。[6]检查直流电压测量值。[7]几个变频器并联时,当传动上电但未调制时检查直流电压是否稳定。如不稳定,则一个或更多的xINT板已经损坏。[8]电流互感器损坏或接线错误。可以尝试一下方法:封锁98 组参数的所有激活附件,重启。恢复出厂值...
变频器
常见
故障
分析?
答:
过热也是一种比较常见的
故障
,主要原因周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。举例 一台
ABB
ACS50022kW
变频器
客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵...
ABB变频器
ACS800报
故障
2310怎么办?
答:
ACS800的变频器报2310是过流
故障
,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。
ABB变频器
ACS800报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式...
abb
750
变频器
报3210
故障
答:
答:
abb
800
变频器
3210
故障
报警:为之间直流母线过电压。处理方法:1、如果惯性较大的负载,应该将变频器的减速时间适当延长一些;2、检查一下电源电压是否偏高;3、若是可逆系统,带有斩波器和制动电阻的变频器,建议将直流电压监察关闭:即2005=NO(关闭)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器f1000故障
abb变频器2330故障怎样处理
abb880变频器3181故障
abb变频器故障代码f0001
abb变频器2013故障怎么处理
abb变频器3220故障是什么
abb变频器报2310故障
abb变频器故障代码3130
abb变频器2025故障