abb acs800故障代码
ABB
变频器
ACS800故障代码
2310原因和解决方法是什么?
答:
ACS800的变频器报2310是过流故障
,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。ABB变频器ACS800报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式...
变频器
故障代码
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡
。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB
变频器
ACS800故障代码
5210出现怎样解决?
答:
[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。7.接地电网中的输出接地
故障
。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。[2]检查输出电流...
ABBACS800
变频器报
2340故障
,如何处理?
答:
故障代码2340:在非并行连接的传动单元中检测到短路电流
;输出电流过大;重点检查放在逆变器模块上。应该是变频器本身IGBT故障。ABBACS800变频器参数设定:110.01定义外部控制地1(EXT1)用于起动、停机和转向命令的连接和信号源。DI1FDI2R。210.03允许改变电机的转向,或固定转向。REQUEST。311.03选择外部...
ABB
ACS800
3210
故障
有没有什么解决办法?
答:
(
3210
)3.05 FW 1 bit 2
故障原因:中间电路直流电压过高
。直流过电压跳闸极限是 1.3 ·1.35 ·U1max,其中 U1max 是主电源电压范 围的最大值。对 400 V 单元, U1max 为 415 V。对于500 V 单元, U1max 为 500 V。根据主电源电 压跳闸标准,400 V 单元中间电路的实际电压是728 VDC, ...
ABB
ACS800
变频器报 fault I/O comm
故障
,如何解决?
答:
回答:I/O代表,端口
故障
,也就是你说的,8-11短接有故障,也就是输入的X8 X9X10X11的端口有问题,仔细检测一下,应该你能搞定,端口里面都带光电隔离的,不会给芯片带故障,只是输出多功能端子问题,
abb
变频器
ACS800
报 8110
故障
怎样处理
答:
ABB
ACS800
报8110号
故障
时,说明模拟控制信号低于最小允许值。可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给变频器一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。总而言之...
ABBACS800
变频器老是报2330或者
2340故障
,怎么办?
答:
2330是CURUNBALXX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.\r\n
2340
有两种:SCINVXXy,逆变单元短路,SHORTCIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。\r\n以上故障处理可按下面处理:\r\n1、用万用表测量逆变模块是否故障\r\n测量方式\r\n800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机...
ABB
ACS800
变频器 ff8d
故障
如何解决
答:
故障代码
:FF8D 故障名称:START INTERL 可能原因:没有接收到启动互锁信号。解决措施:检测连接在 RMIO 板上的启动互锁电路。
ABB
ACS800
报4210
答:
传动IGBT温度过高。
故障
跳闸极限为100%。检查环境条件。检查通风条件和风机运行状态。检查散热器的散热片,清除灰尘。检查电机功率是否合适。日常检测变频器事项:变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致...