88问答网
所有问题
当前搜索:
TN一S系统变压器中性点接地吗
TN
-
S系统
中如果
中性点
不
接地
会怎么样?
答:
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,
中性点
电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;(3)
TN
-
S系统
PE线首末端应做重复
接地
,以减少PE线断线造成的危险。(4)TN-S系统适用于工业企业、大型民用建筑。目前单独使用独
一变压器
供电的或变...
什么是tn-
s系统
?
tn系统
的
接地
方式是什么?
答:
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电
系统
分为三种,即
TN
、TT、IT三种形式。TN-C系统 其特点是:电源
变压器中性点接地
,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,...
TN
-
S系统
的 在
变压器
侧 pe线和n线
中性点
怎么接的
答:
1
、这部分你不能再看设计规程了,设计规程只是说原理,应该去查安装图集;2、
变压器
的
中性点
是引出二根线的,一根到变压器的外壳,然后外壳也
接地
;另一根到室内低压总柜;这后一根线就是PEN线,有条件可以引二根,但大都是引一根,是PE和N共用的;3、在低压总柜,从变压器零点引出的线再分为二根...
TN
S系统
中三级开关箱电源可以不要零线吗?
答:
TN
-
S系统
为电源侧电力
变压器中性点
直接
接地系统
。
中性点接地
的不称为零线,称为工作零线,所以没有零线。TN-S系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时,负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。TN-S工作零线和保护零线是分开的,N线 为工作零线,PE线为专用保护零线(接地...
丅n系统和丅n
一s系统
的区别
答:
丅n系统是三相四线制(三相一零),丅n
一s系统
是三相五线制(三相一地一零)。
Tn系统
,在
变压器
或发电机
中性点
直接
接地
的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。Tn系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式...
发电厂的
中性点
为什么
接地
?还有用户
变压器
的中性点为什么接地?这两个...
答:
TN系统
的电源
中性点
直接
接地
,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-
S系统
和TN-C-S系统等三种。(
1
)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开...
配电
系统接地
形式 :TT TNC TNC-C-
S
TN
-S区别是什么??
答:
1
、电气设备外露导电部分与地的关系不同 TT表示独立于电源接地点的直接接地,TNC、 TNC-C-
S
、
TN
-S都是直接与电源
系统接地点
或与该点引出的导体相连接的直接接地。2、
中性
线与保护
地线
位置不同 TNC 里中性线N与保护地线PE合并为PEN线,TNC-C-S表示在电源侧为PEN线,从某点分开为N及PE线,TN-...
简述
tn系统
的基本保护原理
答:
因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在
TN
-
S系统
中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复
接地点
与配电
变压器
工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的
中性
线电流变为由N线和PE线共同承担,并有...
中性点
为什么要
接地
?
答:
,一级配电箱可以改为TNc
S系统
吗?
答:
可以,一级配电箱改为TNc
S系统
,整个系统就是TNcS系统了。
TN系统
的电源
中性点
直接
接地
,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。(
1
)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的...