88问答网
所有问题
当前搜索:
TN_S系统重复接地点不少于几处
TN
-C-
S接地系统
中
重复接地
有何要求?
答:
TN-C-S接地系统中重复接地要求不少于3处
;接地电阻不能大于10Ω。
TN
-
S接地系统
中的电气设备在接零保护后还需要再接地么?
答:
TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还需要再接地。重复接地,
设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地
。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重...
TN系统
中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须...
答:
TN系统
中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点
接地点
超过20m的较大用电场合处。PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是P...
简述施工现场
TN系统
保护零线
重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接接地的
系统
中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于
接地点
超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
TN
-
S
供电
系统
是不是必须
重复接地
?
答:
重复接地
为在中性点直接接地的
系统
中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于
接地点
超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不...
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
1、接地的
系统不
一样:(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。...
施工现场用电工程中,PE线的
重复接地点不
应
少于几处
答:
施工现场用电工程中,PE线的
重复接地点不
应
少于
三处。定义:PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(
TN
-C-
S
的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。所以,PEN线同时具有上述...
TN
-
S系统
中的PE线是否
接地
?
答:
2、
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个
接地点
同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在
TN
-
S系统
中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要...
临时用电
TN
-
S系统
规范是什么?
答:
它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电
系统
,称作
TN
-
S
供电系统,也就是三相五线制
TN
-
S系统
,进入建筑物后,还要做
重复接地
么?
答:
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次
重复接地
。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了严格来讲,重复接地只是针对以前广为应用的
TN
-C系统的,它要求PEN线在入户处重复接地。现在若是TN-
S系统
,则N线肯定不能重复接地了;那么TN-S的PE线是否要重复接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力TN—S系统PE线多处接地
TNs三级箱需不需要接地
三级开关箱需重复接地吗
TN一S系统变压器中性点接地吗
NT一S接地系统
崩坏三S重复多少碎片
TNS接零保护
战双保底S重复
S级女武神重复