答:
在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)——必须采用
TN
-
S
方式供电系统。( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。1 ...
TN
-
S
供电系统
具体
的接线方法和
流程
答:
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关
。4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
什么是
TN
-
S
接零保护系统?
答:
TN
-
S
系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时,负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。TN-S工作零线和保护零线(接地线)是分开的,N线 为工作零线,PE线为专用保护零线(接地线),即设备外壳连接到PE线上。系统在正常运行的时候,专用保护线上是没有电流的,只有工作...
TN
-
S
供电系统
具体
的接线方法和
流程
?
答:
TN
-
S
供电系统永远不允许断开保护零线。否则,当零连接设备的充电部分接触外壳或泄漏时,它将不会形成单相电路,并且电源不会自动切断,这将产生两个后果:
一个
是制造零连接装置失去安全保护;另一种是制造背面其他连接良好的零设备外壳是带电的,导致各种电气设备外壳被充电,造成可怕的电击威胁。因此,在...
tn
系统有几种运行方式
答:
1
)
TN
-C系统―在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”一词法文Combine的第
一个
字母)。注意,此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起。下同。2)TN-
S
系统―在全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。3)TN-C-S系统―在全系统内,通常仅在低压电气装置...
电气中,什么系统是
TN
-
S
系统?
答:
根据配电系统接地方式的不同,国际上把低压配电系统分为IT、TT和
TN
三种形式。其中TN系统又分为TN-C、TN-
S
、TN-C-S三种。IT系统
基本
上就是我们所讲的三相三线制和三相四线制中性点不接地系统;TT系统是三相四线制中性点接地系统并采用保护接地的供电系统;TN-C是三相四线制中性点接地系统并采用...
如何理解
TN
-
S
供电系统?
答:
5.干线上使用漏电保护器,工作零线不得重复接地,而PE线上有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以
TN
-
S
系统供电干线上可以安装漏电保护器。三、注意事项 TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。TN-S系统里将工作零线与...
TN
-
S
什么意思啊?
答:
该线为重复接地线。N线为工作零线,PE线为保护零线,在
TN
-
S
系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,所以工作零线N从变压器中性点引出后就严禁接地了,如果接地这个供电系统就变成了TN-C系统了。工作接地为DE,保护接地为PE,重复接地为RE,很好记,D加一竖就是P,P加一撇就是R。
什么是
tn
-
s
系统? tn系统的接地方式是什么?
答:
(
1
)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。
TN
-C系统一般采用零序电流保护;(2)TN-C系统适用于三相负荷
基本
平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备...
电工的
tn
-c、tn-
s
、tn-c-s接线系统是什么意思,实物接线是怎样的,它们...
答:
1
.
TN
-C接线系统:在TN-C系统中,工作零线(N线)和保护零线(PE线)是合并的,即PEN线。这种接线方式简单,但在负载不平衡时,设备外壳可能会对地产生电压,影响安全。2. TN-
S
接线系统:TN-S系统将工作零线(N线)和保护零线(PE线)分开。这种系统下,设备的金属外壳接在PE线上,确保了接零...