S7200Plc无法PPI通讯
s7200plc无法ppi通讯
答:
S7200PLC无法PPI通讯是因为该PLC型号没有支持PPI通讯协议
,可以采用其他的通讯协议来实现远程控制,如S7-300/400PLC支持MPI(Multiprocessor Interconnect)协议,S7-1200/1500PLC支持PN/DP协议等。
求助
s7
-
200PLC
,
USB-PPI编程电缆无法通信
答:
一、可以将CPU拨到STPO,再搜索,原因可能是你CPU程序里有通讯程序占用了这个通讯端口
;二、检查你通讯时选择的波特率是不是搜索全部,192,9600,187.5;三:检查你的通讯端口是不是选则USB通讯,如果选成了COM口通讯,也会出现无法通讯;四:以上都没问题,重新插拔编程电缆(连接电脑的那一端);还...
求助
s7
-
200PLC
,
USB-PPI编程电缆无法通信
答:
1、把PLC开关处于STOP状态 2、检查COM是否正确
3、检查是否更改PLC通讯地址,PLC默认地址是2
西门子
plcS7 200
与电脑总是
无法通讯
如下图 用
的ppi
usb的线
答:
7、切换到”
PPI
”选项夹,“地址”默认的是0, “网络参数”里两个选项请不要打钩。要不然也是
无法通信
的。“传输率”可根据
PLC
的实际情况来选择。8,设定好这些后。一路确定下去。然后回到通信界面,双击“刷新”即可找到PLC的型号,即可上下载程序。
求助
s7
-
200PLC
,
USB-PPI编程电缆无法通信
答:
正解是:西门子S7-200PLC485通讯协议,而非232,。
解决法就是搞一个232转485的线接上,或USB转485的,装好转换线的驱动应该就可以连接了
。要是你的线是232转485的则应该是你设置的问题,如串口号啊、波特率啊等。
s7
-
200
pg/pc接口设置无
ppi
答:
1、打开PG/PC设置,先尝试能否添加驱动。2、如果
无法
添加,则安装PC/
PPI
驱动,双击驱动,按照提示找到文件,双击该文件,找到文件,双击。3、将刚才的驱动复制到,这个文件夹。
s7
-
200
与
plc通讯
不上怎么办
答:
如PC/
PPI
电缆),改变本地的连接属性(本地地址或
通信
速率设置);双击(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,或CP卡,否则
不能
覆盖所有的波特率范围。此答案由一帆
plc
提供 ...
西门子
S7200
CPU224
PPI通信
不了
答:
不知道你用没用过USS协议(西门子的一种专用通讯协议) 如果你将COM口用做来uss通讯的话那么这个COM口就
不能
同时做PC|
PPI通讯
,其他就是波特率和com口的设置问题 你可以好好检查一下软件部分通讯设置方面有没有问题,不排除是硬件问题 还有一种可能是你的软件有问题 你可以重装一下软件试试。。
...和电脑之间通信不了,找不到com端口啊
ppi通信
电缆
答:
检查
PLC
地址、网络参数中的接口、
通讯
协议及波特率是否设置正确。
求大虾指导!!使用两台
s7
-
200
进行
ppi通信
,一主一从,pc上可以搜到两台
plc
...
答:
PC上可以搜到 说明你这两个PLC都用的是
PPI
从站
200PLC
间
通讯
一个要设成PPI主站 最好用双口的CPU 和PC间的通讯分开来用