寻址问题,输入模块有三个输入,输出三个,AIW...
答:
你是不是用了xp的 xp的本体自己本体也要占两路
输入
的 两路
输出
的 扩展从aiw4 aqw4开始
S7-200模拟量输入
后如何显示在触摸屏上。
答:
S7-200模拟量输入
后,显示在触摸屏上的步骤:模拟量模块输入信号转化为VW100;在触摸屏上组态读取VW100就可以了。S7-200简介:S7-200 是一种小型的可编
程序
控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制...
急求工控高手给一个西门子
S7-200
PLC 的
模拟量
处理
程序
;要求把充压力...
答:
很简单的一个问题啊,怎么会做不出来呢,我给你点提示吧 第一步4-20MA的信号是0-32000 你在人机上显示值是10.0Mpa 所以他们的关系应该是320=0.1Mpa .
程序
任何做呢
模拟量
第一个接点,通道地址是AIW0 ,用一个除法运算(DIV I)就可以了.AIW0/320=MW0 结果放在MW0里 你把MW0的数据放在屏...
西门子plc
200
温度变送器
输入
4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
整定公式为:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。首先,在西门子
S7-200
系列PLC中,0-20mA对应的数据范围为0到32000,4mA多对应的数值是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设
模拟量
的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后...
用西门子
S7-200
PLC通过
模拟量
度模块控制变频器的转速的方法或流程...
答:
1、加一个AI模块或含AI的CPU。2、
S7
_
200
的AI地址是自动从AIW0分配。3、根据接法不同区分0-10V或0-20mA。为了保证
程序
及重要参数的安全,一般小型PLC设有外接EEPROM卡盒接口,通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC,也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES7...
s7-200模拟量输入程序
答:
呵呵,这个就是 step7 micro的 开发平台 的作用了...这些我们不用理会,你只管调用可以了...还可以设定
模拟量
的采集平均值时间等
西门子plc
s7-200
CPU224XP 自带的2个
模拟量输入
a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量输入
,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个
模拟输入
,1个
模拟输出
接点。
西门子plc
200
温度变送器
输入
例如:0~10V或4~20mA转换为 工程量,如:温度、压力、流量、液位等吗?这里需要自己编写一个 转化函数 就是一个一次方程式。如果感觉麻烦,我可用发给你一个 我已经写好的子