PLC从站掉了
PLC
300的
从站
DO模块为什么一闪一闪的
答:
模块有问题。
plc
模块报sf故障是什么意思
答:
PLC
上面的SF灯红亮时表示系统故障内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起把PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP
从站
如ABB变频器的问题,不...
台达
plc
主站
从站
用485通讯,从站梯形图怎么编?
答:
这个
从站
可以不用编程,用默认的参数进行通信即可。望采纳。。。
三菱3U
PLC
作为
从站
要怎么设置参数跟写程序?
答:
首先需要确定 打算使用什么 通讯协议和通讯接口。举例1:通过RS485硬件接口,和MODBUS RTU通讯协议。
PLC
有MODBUS RTU
从站
通讯指令 参数配置比较少:站号 ,通讯格式 3.举例2:通过CC-LINK 通讯模块,CC-LINK协议和主站通讯。4. 4G 路由器 不是主站,它只是一个“网关”4G路由器上面肯定还有另外一...
两个外设主站能否同时与
PLC
的1个
从站
通讯
答:
通常情况只能有一个主站。除非参数配置中可以配置多个主站。另,可以通过增加一个
PLC从站
模块解决这个问题。
...进行MODBUS通讯,
PLC
的MODBUS模块应设置为主站还是
从站
?
答:
按你的意思
PLC
只有做
从站
,因为所谓上位机就是指发号控制指令的,下位机才是接受指令的。你要是说电脑和PLC进行通讯的话就不一定了。因为电脑如果装的是嵌入式软件的话就可以是PLC传输的数据控制计算机,计算机再控制其他软件或设备。
你好 我的西门子s7-300的
plc
主站和
从站
连接但是从站mt200模块bf灯常亮...
答:
BF是通讯故障灯 说明ET200
从站
与300主站通讯不上或者通讯接头 通讯电缆有问题 短路或者开路之类的都会导致通讯故障灯亮
西门子
plc
200做modbus
从站
答:
PLC
的modbus通信,是由主站来对
从站
的数据进行读写的,从站只提供通信连接。你上述的截图,只提供了从站的连接而已,需要在主站进行MODBUS进行编程。
电脑串口如何监视
PLC
发送给
从站
的数据
答:
可以 1、需要相同的物理接口(一般为485、232等)可能需要485转232转换器 2、设置相同的端口参数 3、然后并接在通讯线上 4、用串口调试助手等软件就可以看到它们之间交换的数据了
西门子
plc
主站
从站
与扩展单元怎么区别
答:
主站即主动发讯的设备,主动向网络中
从站
发讯,从站相应后,接受从站返回数据。扩展单元IO模块,在主站或者从站点数不够的时候增加进去的单元,这些都可以在您编写程序的时候编号,方便您的管理。