88问答网
所有问题
当前搜索:
CPU226cn说明书
西门子s7-200
cpu226cn
怎么接交流电?
答:
西门子s7-200cpu有1L、2L、3L的s7-200
cpu226cn
是继电器输出的。1L、2L、3L是3个公共端,因为是继电器输出,所以既可以道接直流也可以接交流,1L、2L、3L也可以接不同的电压类型。例如,1L接220V,然后Q0.0~Q0.3可以直接带220V负载,同时2L接24V,然后Q0.4~Q1.0可以直接带24V负载,只要不超过...
s7-200+
CPU226cn
本机输入点24,地址范围是多少?
答:
西门子S7-200系列PLC的
CPU226CN
的24点输入的地址范围是I0.0到I2.7。I0.0到I0.7为8个点,I1.0到I1.7为8个点,I2.0到I2.7为8个点,共计24个点。望采纳。。。
Labview和西门子
CPU226CN
通过OPC模式通讯问题
答:
首先,S7-
226cN
的编程软件是micro/.WIN STEP V5.4,不是STEP 7,那是S7-300/400的编程软件。其次S7-200plc不支持直接和上位机走OPC通信,即便是西门子上位机专用软件WINCC也无法直接和S7-200走OPC通信,必须通过西门子的一个软件”PC-Access“来中转,具体可以网上搜索这个软件,会有相关资料的,包括...
西门子PLC端子相关问题
答:
CPU226 CN
AC/DC/RLY,第一个AC表示PLC的供电电源为交流电源,AC220V;第二个DC表示PLC的输入为直流,DC24V;第三个RLY表示PLC的输出为继电器,无源;①L1接AC220V电源的火线(棕),N接AC220V电源的零线(蓝),PE接AC220V电源的保护地线(黄绿);安全电压是36V,使用不当,220V电压当然可能导致人身伤亡(...
新型号的
CPU226CN
怎样接老型号的模拟量模块
答:
如果是普通的224,
226CPU
本体不带模拟量的话,第一个4入模块的地址为AIW0,AIW2,AIW4,AIW6,第二个输出模块地址为AQW0,AQW2,第三块为AIW8,AIW10,AIW12,AIW14,AQW4 地址的定义为:每个模块的输入输出CPU分配地址时都是2的倍数,也就是如果有的模块输入输出是奇数个,但CPU给它分配的地址...
西门子的PLC
CPU226CN
与CPU216CN有什么区别?
答:
西门子的PLC
CPU226CN
与CPU216CN主要区别看下图。点击可以看大图。216的程序上载到电脑再下载到226上可以直接使用。只不过在界面左侧项目栏里,双击CPU,在弹出的界面里,把CPU选为226CN就可以了。
西门子
CPU226
-
CN
如何与电脑连接
答:
所以最廉价的方法是232转485(笔记本要USB转232加上232转485),485的输出端和PLC直接相连就可以通信编程了,不过要注意一点:485转换器的485+要和PLC的3号引脚连接,485- 要和PLC的8号引脚连接,普通的232转485转换器输出时1号引脚是485+,2号引脚是485- ,所以连接之前还要先调整一下线,要不然...
请问
CPU226
的CPU主频是多少?
答:
CPU226CN
的脉冲输出2个20Hz(仅限于DC输出)高速计数器总数6个单相计数器6,每个30kHz两相计数器4,每个20kHz
cpu226cn
右边两个可调旋钮的作用
答:
西门子S7-200系列PLC的
CPU226
中,那两个旋钮是电位器,是CPU本体内置调整器可用于更新或输入值、更改预设值 、设置极限值等。通过特殊寄存器SMB28和SMB29读取电位器的位置,用于PLC程序中。望采纳。。。
CPU226CN
跟组态王6.55通讯。。
答:
1、先知道USB/PPI插在电脑哪个COM口上 2、点击组态王左边COM1,点击新建,选择西门子-200系列-ppi,地址2,选好对应com口 3、在建立变量的时候选择新建的设备