88问答网
所有问题
当前搜索:
ABB变频器故障
abb变频器
热传感器
故障
18
答:
温度传感器在那个位置,不适合屏蔽,只能更换电阻。屏蔽后电机过温都不报
故障
,烧了电机就得不偿失。
ABB变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的...
用
ABB
的
变频器
控制风机电机,变频器启动后电机不转,电机振动很大,过几...
答:
现象分析:
ABB变频器故障
代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
abb
acs800
变频器
历史
故障
怎么查
答:
1.按ACT,进入实际讯号选择模式。2.按上下双箭头,进入
故障
记录显示功能。3.按上下单箭头选择上条(UP)或下条(DOWN)故障/警告记录。按reset,清除故障记录。4.按ACT或上下双箭头返回实际讯号显示模式。故障记录器收集64个最近发生的故障。当传动单元电源断开后最近发生的16个故障被储存。
abb变频器
ACS800...
abb变频器故障
代码大全
答:
(3)轻
故障
:
变频器
不会切断输出,通过参数设定可以输出轻故障信号。(4)重故障:保护功能动作后切断变频器的输出,并进行异常输出。1)故障P.OFF 变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。故障代码ER02/ER05表示变频器在...
abb变频器故障
代码:581是什么意思
答:
答:
abb变频器
报警代码a581是指分三种
故障
:一种是硬件故障。这种故障只有送到厂家,或者是联系专业的工程师来维修后,才能恢复的。二种是参数设置不当导致的故障,这种故障只需要对设置的参数进行调整就可以了,把故障代码贴上来,或者是找专业的工程师来帮您重新设定一下就好了。三种是电磁谐波引发的误...
abb变频器故障
代码f35是什么
答:
故障
代码:35 OUTPUT WIRING 故障名称:输出接线故障 故障描述:功率接线错误。解决办法:当传动停止时,该故障代码监测着传动输入功率电缆和输出功率电缆的正确连接。检查以下两项:• 输入电缆连接正确 – 电源电压没有接到传动输出。• 如果输入功率电缆是三角形连接,而且输入功率电缆的电容...
ABB
ACS350
变频器
开机F0009
故障
怎么解决?
答:
F0009
故障
表示MOT OVERTEMP 电机过温.电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组...
ABB变频器
发生CAN关闭是什么原因?
答:
一,
变频器
通讯
故障
现象 :1.变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆接收灯RX灯灭或不闪烁。主板各个电源指示灯熄灭,高压电仍加在模块输入,模块输出封琐。2.变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。3.触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆电源灯POW不亮。二,变频器维修...
ABB变频器
ACS800
故障
代码 TORQ FLT 是什么意思
答:
如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。
故障
说明速度误差太大,解决办法可能是:1. 检查减速斜坡时间。2. 检查转矩和电流极限的设置。3. 检查转矩监控(组)的参数设置。4. 检查电机和电机电缆。5. 检查脉冲编码器(A 和 B)与RTAC 模块的...
ABB变频器
ACS800
故障
代码5210出现怎样解决?
答:
[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。7.接地电网中的输出接地
故障
。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。[2]检查输出电流...