88问答网
所有问题
当前搜索:
ABB变频器故障1005
abb 变频器故障
代码
1005
par pcu2怎样处理
答:
答:1005故障代码:是变频器:的电机额定功率设置错误
,在设置参数9909时必须满足1.1Ie<9906 MOTOR NOM CURR×9905 MOTOR NOM VOLT×1.73/Pe<3.0,而且功率单位应该对应一致。问题机会很好的解决。
ABB
/ACS510
变频器故障
代码f
1005
, 电机是2.2KW 4.9A 转数是2840,_百度...
答:
F1005 用于功率控制的参数值不一致:额定容量和电机额定功率不正确
。 检查以下 两项:• 1.1 < (9906 MOTOR NOM CURR (电机额定电流) * 9905 MOTOR NOM VOLT (电机额定电压) * 1.73 / P N ) < 3.0 • 这里 : P N = 1000 * 9909 MOTOR NOM POWER (单位是 kW...
abb变频器
acs510显示f
1005故障
代表什么意思_
答:
故障名称:PAR PCU 2 功率参数错误2 故障描述及其纠正措施:
用于功率控制的参数值不一致:额定容量和电机额定功率不正确
。检查以下 两项:• 1.1 < (9906 MOTOR NOM CURR (电机额定电流) * 9905 MOTOR NOM VOLT (电机额定电压) * 1.73 / PN) < 3.0 • 这里: PN = 1000 ...
abb
510的
变频器故障
复位键是
答:
控制盘上就有复位功能按键
其他人还搜
ABB变频器9081故障
ABB变频器故障代码2058
ABB变频器故障4981
abb变频器f1000故障
abb变频器d105故障
abb变频器7510故障
abb变频器故障代码5091
abb变频器a2010故障
abb880变频器3181故障