答:
第一、
接触器
线圈没有通电。第二、接触器线圈是坏的。第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。第五、芯片输出管脚电平没有信号。第六、芯片给定触发信号没有输入。第七、芯片时钟工作没有起震。第八、还可能有外围的情况,线路故障等。
新的交流
接触器不吸合
的原因
答:
交流
接触器不吸合
是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
交流
接触器
通电
不吸合
是什么原因??
答:
交流
接触器不吸合
是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
交流
接触器
通电后不能
吸合
或吸合后又断开,怎么处理?
答:
1、交流
接触器
通电后不能
吸合
,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;...
接触器
通电
不吸合
答:
测量线圈电阻值,有电阻值看电压等级是否匹配。无电阻值说明线圈断路需要更换。
交流
接触器不
自动
吸合
,手按吸合,是怎么回事?
答:
接触器
手按一下才能吸住,凭经验,接触器线圈工作电压低于标称电压了。如果是新换的接触器,原来是220V的线圈,新接触器是380v线圈,就可能出现这种现象。也可能是控制线路有故障,造成到接触器线圈的电压减小了,有经验的电工,用万用表测量一下,很容易能发现故障点。
换了个新
接触器
还是
不吸合
答:
新
接触器
更换前,先试验是否能够可靠
吸合
;注意线圈电压。若接触器是好的,换上后仍不能吸合,则需查找控制电路、按钮等器件 是否完好,控制电压是否加到了线圈两端;可以先在断电的情况下检查通断,然后再加电试。检修时应对照电路图,注意安全。
交流
接触器
为什么
不吸合
答:
很简单 教你一个小方法 找一条带插头的电线 然后把线接入A1和A2(线圈电压供电端口) 然后打开电压 如果
接触器
吸合 那么就是你原来的电路存在故障;如果
不吸合
那么就是接触器本身问题。(适用于220V电压 因为220V是常用电压 无论哪里都可以找到电源)...
按下
开关
。
接触器
有点但是触头
不吸合
答:
1 你线接错了 2
接触器
坏了 你要先检查线路 线路OK 你就换个接触器试下 (接触器接电一般是220V市电 不分正负) 中间继电器 一般用24V的 接错方向 也
不吸合
交流
接触器吸合
不上,有抖动,用东西轻轻一碰就能吸合,是咋回事
答:
这种情况是
接触器
的线圈电压不够,可能是把380V线圈的接触器装在220V的电源上了,也可能是控制回路电路有问题