8000w电机用多大空开
家里用
8000瓦
的电器
用多大
的
空开
?
答:
8个千瓦一般来说是家用的单相需要:8000W/220=36.36A,
那么用40安的空开就可以了
。如果是三相的每平方按照2安倍计算,那么8个平方16安倍,选20安,最大不超出32安。空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通...
380伏,
8000瓦的电机要多大
的
空开
,怎么算
答:
8000瓦的电机,使用三相电源,工作电流在21A左右,因为电机的启动电流是工作电流的4倍以上,
所以应该选择85A以上的空开
,可以选择系列中的DW100或者DZ100的。
8000W
的电器
需要 多大
的
空气开关
啊?
答:
如果是单相220V供电,8000W电流约40安用63-100A的空开即可
。如果是3相380V供电,取单相3分之1的开关即可。如32A。
8000W
总功率该
用多大
的电线和
空开
?有经验的电工都是这样计算的_百度知 ...
视频时间 03:25
你好我问一下!!
8000W
的三相空调应该选
多大
的
空开
!!如果是20的,那应该...
答:
偏小啦,应考虑到启动电流。最好选C32或以上(40或.63)
8千
w要多少a
的
空气开关
答:
应该是220伏的民用单相电把,
8000瓦
的功率应使用40A的
空开
,电源线最起码也
要使用
6平方的铜芯线。
已知用电器的总功率是
8000瓦
电压220V我要买多少平米的电线。
用多大
的...
答:
8000W
的按理说40A的
空开
,4平方(38A)的线就够了!理论上这样啊!但是客观因素也
要
考虑的!线径不够,空开灵敏度不高,线路敷设地点空气潮湿腐蚀,用电器长时间负载...要是我,我就选大一点的,空开用60A的,BV线选6平方的!因为一旦出点事,赔偿的钱估计够买一车空开电线的了!
8000w
负载,
空开
如何选择。
答:
220伏的单相电,明线可以选择6平方的铜芯线,暗线应
使用
10平方的铜芯线,
空开
应选择40-60A的;380伏的三相电,明线可以选择1平方的铜芯线,暗线应选择1.5平方的铜芯线,空开应选择25-32A的。
8000w用多大
的
空开
答:
那个热水器应该是220V的吧,8千瓦就要
使用
至少40A的带漏电保护的
空开
,空开也不能用得过大,不然会失去保护作用。作用:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作...
63A可以承受多少
瓦
?家里
8000W
电器就烧坏了,真是郁闷,正泰的
空开
...
答:
63安,抛开启动电流,可以承受13千瓦。如果开启的就是八千瓦的用电器,启动电流是很大的,经常的启动冲击,各接点发热老化,造成虚接,肯定烧坏。这么大的用电器,
空开
的接点非常重要。例如,10平方的线拧在接口上,电线与接口的接触面积是多少?这就是,为什么大功率电器的线路连接端都用接线端子的原因...