答:
660情况下,每一千瓦电流约为1.2A,
75千瓦
约为77A,25平方
铜线
载流量为100A左右,所以使用25平方铜线没有问题。
请问,
75
平方的线最大能负荷
多少千瓦
答:
75
平方铜电缆安全载流量为250A左右。铝电缆是188A。你的总功率是100
KW
,工作电流约200A 铜电缆可以用,如果是铝电缆,勉强也能用。但要注意的是,如果线路长度超过了100米,就会造成电压偏低,损耗过大。
75千瓦电机多少
钱一台
答:
75kw
电机
不同极数价格也不一样2极的出厂价是6500左右4极的6000左右6极的10000左右
口径110的离心泵带
75千瓦电机
扬程
有多少
答:
80到130米。
七十五千瓦
的消防水泵流量30升每秒的。这个扬程一般是在80到130米左右的。 消防泵扬程一般要求水泵的扬程是最高点满足0.5
公斤
消防压力。
75千瓦电机
电流该
多少
呢
答:
理论上,
75千瓦电机
电流 I=P/(1.732*U*cosφ )=75000/(1.732*380*0.95)≈120A。
75千瓦电机多少
电流
答:
根据三相电路功率公式计算:I=P/(1.732*u*cosφ)=13.4A。。取cosφ=0.85。
75KW
电机
对电源的要求
是
不是有三项电的就能带动
答:
首先,感应式
电动机
最大的缺点就是功率因数低,
75千瓦
的
电机
,额定电流差不多有 170 安培。所以,电机应装设电容补偿,随电机一起启动投入。按 从0.70 补偿到 0.90 ,需要40 千乏的电容。这样可有效减少线路中通过的电流,补偿后 线电流降低为 125 安培 左右。其次,由于电机容量较大,启动应采用...
75千瓦电机
过载
多少
会烧?
答:
实际电流超过
电机
额定电流的1.2倍以上就会烧 电流越大烧的越快。
...用多大的电表和互感器我有一只主机
75千瓦的电动机
160的互感表够大了...
答:
75Kw额定电流:
75
/1.732/0.38/0.8=142.4A 电流互感器匹配:142.4*1.3=185.1A,秉承只大不小的原则,接近此电流的电流互感器型号为200A/5A。电流互感器穿心1匝,倍率40,也就是电能表读数*40=实际用电量。电能表匹配:5(20)A三相四线电能表,或3块5(20)A单相电能表。
75千瓦的电动机
绝缘等级
多少
答:
普通的鼠笼式
电机
也就B级、绕线式的一般都在F级或H级