75kw电机多少钱一台
一台
直流
电动机的
铭牌数据如下:额定功率 PN =
75kW
,额定电压 UN =220...
答:
额定电流=额定功率/电压/效率 额定转矩=额定功率/角速度 角速度=n兀/30
75千瓦电动机多少
重
答:
用Y2系列
电机
(江晟)说明:2极的为535公斤;4极的为550公斤;6极的为845公斤;8极的为1000公斤。
...大概每小时要
多少
电耗?大
电机
是
75KW
,还有其他的小电机
答:
75KW
就每小时75度电,变频改造之后电耗大概是原来的85%-90%,就64-68度电。24小时生产,一个月就省5800块。。。造粒机应该是三个
电机
的吧???其中切粒的那个电机改造之后是最省电的。 还有什么不理解的?
注塑机马力
75kw
,电热35kw 三相380v,共30台无功功率
多少
答:
一般三相
电机
的功率因数是0.8,功率角=cos-1(0.8)=36.87度。则每台注塑电机的吸收无功功率=75xtg36.87=56.25kvar,电热功率是阻性负荷,不耗无功,所以只计算电机吸收的无功即可:56.25kvar /台x30台=1687.5千乏(kvar)。
我工厂的水泵
电机
是
75千瓦
的,用变频器启动,离变压器有800米,该用多大...
答:
给你一张图参考一下,选什么规格一看就明白。{(4X16+1X10的铜芯电缆)我看太小了。} 建议使用70平方四芯电缆。
380V电压,
75KW电机
,用
多少
平方的铜线好。电机可能会长时间工作。电缆长...
答:
380V电压,
75KW电机
,用50平方的铜线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=75/(1.732x0.38x0.75)=152A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75 )。查《工程常用数据速查手册》有:a.1~3kV,40℃,黏性浸渍纸有钢铠护套电缆50平方铝线的允许载流量为:126A。折合铜线为162A(126...
我有
一台75KW的电机
和一台11KW的电机100KVA的变压器能负荷起吗_百度知...
答:
1
75KW的电机
在100KVA变压器上启动很困难,如果负荷属于重负载启动的话,肯定不能启动起来;2 一般电机的功率因数都是0.8,所以75KW和11KW两
台电机
的容量总和,除以0.8就得到了运行电机的KVA,已经超过变压器容量KVA了;
一台
Y280S-4型三相异步
电动机
,Pn=
75kw
, Un=380(三角形连接),
答:
异步
电动机的
转差率S正比于1/U²。该
电机
在额定电压下转差率S=﹙1500-1480﹚÷1500=0.0133,0.8Un时的转差率S1=S×1/0.8²=0.0133×1.5625=0.021,0.8Un时的转速n=n1×﹙1-S1﹚=1500×﹙1-0.021﹚=1469r/min。可见电压对异步电机的转速影响很小,调速范围有限。
75KW的电机
需要多大的变压器
答:
考虑到线路损耗,
75KW电机
最少需配120KVA变压嚣.本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。变压器选择的原则 按负荷...
一个
75千瓦
时的
电机
,需要
多少
(安)的开关,是怎样计算出来的?
答:
三相
电动机
电流计算公式为:P=1.732IUcosφ;1.732:为根号3的约等值;P:为三相电动机功率;I:为电动机线电流,一般为所求;U:为电动机线电压,一般为380V;cosφ:为电动机功率因数,一般取0.75,如有具体数据根据实际。举例:现有