88问答网
所有问题
当前搜索:
660v315kw电机的额定电流
315KW
水泵
电机
,工作电压380伏、
660
伏、1140伏,,求
额定电流
分别多少
答:
U=
660V
时,I=
315
/(1.732×0.66×0.85)≈324A U=1140V时,I=315/(1.732×1.14×0.85)≈188A
315千瓦电机
参数
答:
315千瓦电机参数如下:315千瓦电机参数是额定功率:315千瓦(或420马力)、额定电压:380V(或660V)
、额定电流:547A(对于380V电压)、316A
(对于660V电压)、额定转速:1500转/分钟和周期Hz:50Hz。电机的参数通常是指额定功率、额定电压、额定电流、额定转速等。
660V
单根MY3*95+1*35电缆连接
315KW电机
水泵
有
没有问题
答:
单根MY3*95+1*35电缆最大允许电流不大于250A,
660V315KW电机最小需要电流315A
,肯定不行,建议用2根MY3*95+1*35电缆并列供电或换成1根MY3*150+1*75电缆供电。
怎样根据负荷来计算煤矿井下防暴开关的
电流
整定值
答:
660V三相,
电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15
JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以 按额定电流整定,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2 1140V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验公...
电机额定电流
怎么算?
答:
空开容量比负载电流大20~30%附近。 啊,公式是通用的: P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3)空开的选择一般选总体
额定电流
的1.2-1.5倍即可。经验公式为:380V电压,每
千瓦
2A,
660V
电压,每千瓦1.2A,3000V电压,4千瓦1A,6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2...
电机电流
计算方法
答:
3,
660V电机
每:
KW
按1.2A 电流计算.4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算 不同
电机电流
计算公式:1,单相:I=P/(U*cosfi)注:I--为单相电机电流、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8 2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)注:I--为三相电机电流、P---为三相电机功率。
660v
和1140
v电机
1
千瓦
多少安
答:
660v
下,1
千瓦电机的电流
大约是1.1安培。在1140v下,1千瓦电机的电流大约是0.64安培。这里用到了功率、电压和功率因数之间的关系式,即电流等于功率除以电压乘以功率因数(电流 = 功率 / (根号3 × 电压 × 功率因数))。
315千瓦电机
用软启动
电流
应达到多少A,瞬间电流达到1900A,电缆185平方...
答:
315千瓦电机
用软启动瞬间
电流
达到2000A左右 电缆选用300平方毫米的铜电缆 总闸选用1500A,但是不会损坏变压器。380
V
,630KVA变压器不能带两台315KW的电机,630KVA变压器最多能带电机容量不超过470KW。500KVA变压器带315KW的电机没有问题。
15
kw电机
铭牌上的380Ⅴ/
660
Ⅴ
电流
分别是多少?
答:
分别是三十安左右或十七安左右(30/17a)。
额定电压
660V额定
功率160
KW的电机
最大启动
电流
是多少?
答:
电压
660V额定
功率160
KW的电机额定电流
:I=P/1.732/U/cosφ=160/1.732/0.66/0.78≈179(A)直接启动的电流是额定电流的4~7倍,按5倍计算:179×5=895(A)软启动的电流为直接启动电流的1/3,即:895/3=298(A)软启动时的电流应不小于300A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
315kw1140V电机额定电流多少
315kw直流电机电流是多少
315直流电机额定电流
690伏315千瓦电机选多大电抗器
315千瓦电机空载电流是多少
315千瓦电机电流有多少安
315千瓦电机额定电流多少
660电压315kw电机电流
315kw电机空载电流