22干瓦电机用cjx2d
6511接触器
起动行吗?
答:
可以的
正泰
接触器
cjx2
6511
有几组常开辅助触点
答:
自带一组,1常开,一常闭。如果不够的话,可以再另配辅助触头。不过建议自带的不要用,需要的话另配吧。
6511接触器
能带50千瓦热风炉不?
答:
这么大的功率,估计是三相的,以下都是按三相的来。
6511接触器
的额定电流是65A,带不了50kw的加热设备,最多只能带40kw左右的加热。带50kw的用80A左右的合适,比如8011或者9511
22kw的调速电机用
6511
交流
接触器
够了吗?热过载继电器用40至63aA的够了...
答:
够了,22kw电机额定电流是42A左右,
6511
的
接触器
是65A的,热过载按电机额定电流1.1倍设置,调整到45A就可以
三千瓦的电机用星三角启动用
6511
的交流
接触器
是否符合
答:
接触器
电流选的太大,三千瓦的电机用12a的接触器就够了,用65的成本高,不建议用。
交流
接触器6511
跟9511有区别么?
答:
6511
跟9511的区别:95 代表额定电流95A 11 代表 一组常开辅助触头,一组常闭辅助触头,65 代表额定电流65A 11 代表 一组常开辅助触头,一组常闭辅助触头。
...4台总功率5.3kw.电流46.6A。380v。配多大的
接触器
?
答:
60A
接触器
6511
的交流
接触器
需要多大的变压器
答:
6511
的交流
接触器
的线圈功率非常小,控制变压器建议选择50VA的KK系列变压器。
30A电机用多大
接触器
答:
30A的电动机貌似是18KW的哦,为确保运行可靠,建议选CJX2-
6511
380V交流
接触器
即可,配合22~32A的热过载继电器(电动机过载保护)以及断相与相序保护继电器(电动机相序及缺相保护)使用确保电动机运行更可靠。
6511接触器
能带多少w
答:
接触器
额定电流是65安,如果是带3相380v的马达的话,可以带30KW