600v爬电距离和电气间隙
电气间隙
和
爬电距离
的定义
答:
两个条件必须同时满足,所以根据定义,
爬电距离任何时候不可以小于电气间隙
。当然对于两个带电体,通常是无法设计出爬电距离小于电气间隙来的。
电气间隙
和
爬电距离
的区别
答:
电气间隙指的是在一定的绝缘介质下,两个导体之间耐受一定电压所需要的空间距离
。比如高压配电装置中220kV对地要大于1.8米。如果小于这个距离,就会增加放电的几率。爬电距离指的是一定等级电压沿绝缘体表面对大地不产生闪络所需要的最小距离。这里面有个污秽等级的概念,绝缘体表面越脏,导电性就越好。...
电气间隙
和
爬电距离
表示的意思分别是什么,请电气工作的朋友们解释下_百...
答:
电气间隙
指两个导电体之间的空间最小距离,
爬电距离
指两个导电体之间绝缘物表面的最小距离。
电气间隙
和
爬电距离
的区别
答:
1、本质不同
爬电距离
:沿绝缘表面测量的两个导电部件之间,在不同使用条件下,导体周围的绝缘材料带电,导致绝缘材料的带电区域出现带电现象。
电气间隙
:测量两个导电部件之间或导电部件与设备保护接口之间的最短距离。也就是说,在保证电气性能的稳定性和安全性的前提下,空气可以达到最短的绝缘距离。...
电气间隙
和
爬电距离
的各自的含义是什么?
答:
不同带电部件之间或带电部件与大地之间,当他们的空气间隙小到一定程度时,在电场的作用下,空气介质将被击穿,绝缘会失效或者暂时失效,因此两个导电部件之间的空气应该维持一个使之不会发生击穿的安全距离,这就是
电气间隙
。
爬电距离
其实是一个边界平面,这种边界的一个重要特点,就是横跨两种截然不同...
电气间隙
,
爬电距离
全解~
答:
值得注意的是,对于元器件如光耦和Y电容,其脚间距不能超过6.4mm,以保证安全。二次侧地对地的
爬电距离
至少需2.0mm,变压器两级间则需8.0mm以上。在布线工艺上,平贴元件如电容需确保紧贴,必要时通过点胶固定以保持
电气间隙
。在使用防燃材料时,热缩套管、PVC套管和铁氟龙套管等应达到
V
-1或VTM-...
爬电距离和电气间隙
表示什么意思,两者有什么区别,从事电气工作的朋友...
答:
爬电距离
是指带电部件沿绝缘支撑件表面至接地部件的距离,
电气间隙
是带电部件至接地部件的直线距离,你看看能理解这两个概念不。
电气间隙及爬电距离
的定义?
答:
电气间隙
≥1.5mm live part to accesible part: 满足加强绝缘
爬电距离
≥5mm 电气间隙≥3mm 电气间隙的通常参考如下:根据测量的工作电压及绝缘等级,既可确定距离 一次侧线路之电气间隙尺寸要求如下:1)一次侧交流对直流部分≥2.0mm 2)一次侧直流对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地)3)一次侧...
电气间隙
和
爬电距离
的定义
答:
电气间隙
和
爬电距离
的定义如下:电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下...
请问
爬电距离和电气间隙
二者之间有何区别
答:
主要用来确定绝缘子,如支持绝缘子的长度和绝缘子串的数量。
电气间隙
是指两导电部分间或者导电部分对地的最短直线距离,主要用于变压器的中心点保护。具体例子就是绝缘子脏了,特别是雾天,
爬电距离
就大了,发生的高压闪络事故。这说明高压绝缘子为什么要清洗。