600a电流用多大电缆怎么计算
600A电流需要多大
的
电缆
?
答:
600A电流需要多大的电缆?在三相电路中,
按照功率公式 P = UI cos φ 计算
,230 mm² 的铝电缆可以承受600A电流,而140 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。在单相电路中,400 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。在直通电路中,800 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。需要注意的是...
电压380v
电流600a用多大电缆
答:
380V电压600a电流用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦
,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
380V电压
600a电流用多大
铜
电缆
?
答:
起码要使用300平方的铜芯电缆
,但是,如果需要长期安全使用的话,建议使用400平方的铜芯电缆。
600
安培的
电流
要
用多大
线径的
电缆
答:
600
安培的
电流
要用线径(2厘米)的
电缆
;600安培的电流要用(300平方毫米截面)的电缆;2*(3/3.14)^2 ≈2(厘米)
400千瓦功率
需要多大电缆
,
600
安培的
电流
要用多大线径的电缆?
答:
如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
600
安培的
电流
如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远...
380 v三相电动机
用多大电缆
答:
350千瓦用230mm²的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以350千瓦的额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=660A,cosΦ为0.8,电压为380V,
电流600A
。根据电流660A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm²的铜...
200米内
600A电流需要用多大
的铝芯
电缆
[5芯电缆]
答:
铝线的电阻R=U/I=20/
600
=0.0333Ω 根据电阻
计算
公式 R=ρ(L/S)S=ρ(L/R) =0.029X200/0.0333=174mm²需要185mm²的铝芯
电缆
。设允许下降的电压为15V(比较理想的方案)铝线的电阻R=U/I=15/600=0.025Ω 根据电阻计算公式 R=ρ(L/S)S=ρ(L/R) =0.029X200/0....
...
电流
是
600A的600
米长的240平方毫米铜
电缆
,它的电损24小时是多少...
答:
以负载
电流600A计算
,每根240平方铜芯
电线
的线阻值:R=ρ×L/S=0.0172×600/240=0.043(Ω)每根240平方铜芯电线损耗的电压降:U=RI=0.043×600=25.8(V)末端线与线(2根线)的损耗电压:U=25.8×2=51.6(V)3相线的损耗功率:P=(I×I×R)×3=(600×600×0.043)×3=...
38○Ⅴ
600a电流用多大电缆
答:
如果没有什么特殊要求,三相380V
600A
负载可使用常用VV型铜芯
电缆
。VV型三芯电缆的参数见下表:若电缆在土壤中敷设,可使用:3x185mm²二根并联使用(载流量为658A);或 3x185+1x95mm²二根并联使用(载流量为686A)。若电缆在空气中敷设,可使用:3x150mm²二根并联使用(载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10