88问答网
所有问题
当前搜索:
50千瓦可以用多少电
三相
电用50
平方电能带
多少千瓦
答:
1.电缆外露敷设时,环境温度在30℃~40℃之间,电流185A、170A可携带。2.电缆穿管后敷设在土中,可在130a-165a之间加载。根据公式3P=)uicosΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68
KW
(97)。
50
平方的三相四线电缆
可以用多少千瓦
?答:电缆敷设时,可达97KW,电缆通过管道后,再埋入土壤...
50
电缆
可以
带
多少千瓦
答:
50
铜芯电缆
可以
带110
千瓦
、50铝芯电缆可以带84千瓦。50铜芯电缆可以带110千瓦。50电缆指的是直径50平方毫米的电缆,一般用于三相电中,大家可以根据公式p=1.732UIcsφ计算,csφ通常取0.85,电压为380V,50平方铜芯电线明敷安全承载电流为200A,计算可得50铜芯电缆可以带110千瓦。50铝芯电缆可以带...
50
平方电缆
可以用多少千瓦
答:
50
平方线能够带68
千瓦
到97千瓦之间,最低不低于68千瓦,最高不高于97千瓦。50平方线
使用
的注意事项:1、我们在用50平方线的时候一定要注意温度,如果在一个高温下很容易产生烧焦或者断裂的现象,尤其是在炎热的夏季,温度非常的高,天气非常的闷,这个时候非常容易造成电路烧毁,严重的时候很有可能导致...
50
电缆
可以
带
多少千瓦
答:
110
千瓦
、84千瓦等。
50
铜芯电缆
可以
带110千瓦。50电缆指的是直径50平方毫米的电缆,一般用于三相电中,根据公式p=1.732UIcsφ计算,csφ通常取0.85,电压为380V,50平方铜芯电线明敷安全承载电流为200A,计算可得50铜芯电缆可以带110千瓦。50铝芯电缆可以带84千瓦。根据三相功率公式p=1.732UIcsφ...
50
平方线
可以
带
多少千瓦
答:
约可负载100
千瓦
,
50
平方电缆的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间
可以
承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
100千瓦发电机带
50千瓦
功率机器每小时耗油量大概是
多少
?
答:
二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。发电机的油耗量具体的计算方式如下:一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。发电机的制造商
使用
参数大多都会用G/
KW
.H,其意思是指发电机组一
千瓦
一小时耗
多少
克(G)油,再将单位换成升(L)...
50
的电缆能带
多少千瓦
答:
50
平方的铜芯电缆能带110
千瓦
,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。50平方的铜线明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110
KW
。所以50平方的铜芯电缆能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。电缆选择的简单...
一电厂发电机组
50
万
KW
,那么一年 发
多少电
哪?
答:
4380000000度电,也就是43亿8千万度电 发电机组
50
万
KW的
意思就是满负荷运转状态下改发电机组每小时
可以
发点50万
千瓦
时,就是50万度电,那么一年的发电量就是500000×24×365=4380000000 但是这是理想状况下的数据,不可能电机一直满负荷运转,所以数据仅供参考。
50
平方的电缆能承受
多少千瓦
?
答:
答:
50
平方的(铜)电缆380V三相电时能承受158
千瓦
或220V单相电时能承受66千瓦。解析:参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则50平方铜芯电线所能承受的电流 50×6=300A,在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×300×0.8=157958.4W≈158
kW
【...
50
平方铜电缆能带
多少千瓦
?
答:
50
