接触器
cjx和lc什么区别
答:
施耐德 LC1D是施耐德一个系列
的接触器
。LC2D是两个LC1D并在一起加机械互锁后的接触器。施耐德交流接触器型号:LC1-D0601B5N 三极接触器 (N型) 24V控制电压LC1-D0601B7N 三极接触器 (N型) 24V控制电压LC1-D0601CC5N 三极接触器 (N型) 36V控制电压LC1-D0601F5N 三极接触器 (N型) 110V控制电压LC1-D0601...
22KW电机用星三角启动选用多大
的
交流
接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-
5011
、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大
的接触器
没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
施耐德 LC1D与LC2D 交流
接触器 的
区别是什么?
答:
380伏50安交流接触器线圈功率22千瓦。
5011接触器
工作额定电流为50A,也就是接触器通过最大长期安全电流为50A,37kw的水泵直接启动电流为额定电流67A*5或7倍,即350A或500A流。起动后电流60A左右,大于50A,由冲击电流和工作电流可知,5011接触器配小了,需改为8011。
CJ一63交流
接触器
用
5011
交流接触器代替可以吗?
答:
后者比前者电流小许多
的
。。
5011
j交流
接触器
15KW380V电机如何选用
接触器
、热继和空开?
答:
15KW380Ⅴ三相电动机交流
接触器
选择4011或
5011
,热继电器选择20-40A的整定电流调到30处,空开选择D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
交流
接触器
线圈是220伏的,能不能换个380伏的线圈?尺寸外形能安进去的...
答:
你好,接触器线圈电压等级不一样,线圈不能互换,否则接触器不能正常工作或者通电后线圈烧毁。 cjx2-
5011接触器
线圈220V电压和380V电压安装尺寸是一样的。
15千瓦
的
三相电动机要多大交流
接触器
线怎么接有图
答:
一般轻载不频繁启动用4011的,重载或者频繁启动的用
5011
。
接线的
话,看你要达到什么样的功能,控制电路几百种。
...
接触器
CJX2-
5011的
,热继电器JR36一个,跪求,
接线
答:
你的意思磁力动作后红灯亮,不动作绿灯亮?
什么型号交流
接触器
带常开常闭副触点
答:
这个貌似看型号。常用的交流
接触器的
型号后面多为这样表示,举例说:CJX2-2510,那么这个25是指的是额定电流,10是常开触点,如果是2511,那就是常闭触点。还有电流大一些的接触器就会配备两组辅助触头,如CJX2-4011、
5011
、6511等等,11指的就是一组常开,一组常闭!