压力传感器
的两根线直接接到PLC模拟量输入点试试,应该不需要外接24V电源。不同型号的三菱plc
接线
方式各异,不同的接线方式,也就对应着plc的不同型号,不同电源,不同信号,以及如何用PLC的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接。在了解接线方式前,先了解此三菱plc的型号,清楚了型号后,...
你好前辈,现在我要用
压力传感器4
-
20MA
给定变频器让其做0-50HZ自动运转...
答:
做闭环控制用的变频器,要进入设置菜单,设置输入信号的类型,量程的上限、下限,控制值等许多参数,要仔细看说明书就会清楚的。
三线制
压力传感器
(
4
-
20MA
)J能不能做两线
接
,接电源正和信号正的是哪...
答:
三线制变送器是没法接成两线的,能不能用要看你的显示仪表的电源功率,一般都支持三线制变送器的。如果还解决不了就看我详细资料联系我。
PLC输入模块范围0-
20ma
,
压力传感器
是
4
-20ma,我该怎么处理
答:
PLC输入模块范围0-20ma,
压力传感器
是4-
20ma的
处理方法,确定系数得出单位物理量在PLC中的数字量,使用实数做就可以了。PLC
传感器4
-
20mA
对应多少工程量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。PLC的输入0-20mA对应多少数字量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。根据这2个数学表达式,就知道结果了...
压力
变送器
4
~
20mA
量程:0~550kpa 当300kpa时 万用表显示多少mA 还有就...
答:
有
压力
尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的实用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低
传感器
的响应速度。
用一个量程0-1MPa输出信号
4
-
20mA压力传感器
测泄漏小于设定值0.05MPa...
答:
在你的
传感器
中,0.05MPa
压力
对应
4
.8mA电流输出。如果在4~
20mA的
电路中串入250Ω的电阻,将4~20mA电流转换为1.0~5.0v的电压进行测量(所有电流测量,最终是转换为电压后的测量),则4.8mA电流对应1.2v电压(4.8mA×250Ω=1.2v)。编程时,首先判断测量的电压值是多少。电压小于1.2v(...
压力传感器4
-
20ma
输出 0-30mpa量程,带仪表显示。接入PLC后触摸屏显示数 ...
答:
那就是编程的问题,你应该查下A/D模块变换后对应的数字量是多少?这个数字量对应0-30MPa。1、你有信号发生器吗?输入
4
-
20mA
,到PLC的A/D端子,看20mA时触摸屏的显示多少,这是值就是你编程的最大标定值,问题就出在这里。2、2个办法,一是修改程序和变送器最大量程一致;而是重新标定变送器和...
例题:400bar(
4
-
20mA
)
压力传感器
,300bar时,电流信号多少,PLC读得数据...
答:
0-400bar对应
4
-
20mA
,这个是一个线性的关系,根据线性关系公式kx+b=y。将两个端点数据带入:0k+b=4,400k+b=20,求得k=0.04,b=4,因此关系公式就是0.04x+4=y,将300bar带入,0.04*300+4=16。因此300bar对应的电流是16mA。至于PLC模拟量输入采集16mA对应的数字量是多少,这个得看...
4
-
20ma压力传感器
原理
答:
电信号传导。根据文库网查询显示,
压力传感器
原理为,将压力信号转变成电流(
4至20
毫安)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。传感器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力传感器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大...
...
压力传感器
0-1MPA 输入电流
4
-
20MA 压力
大变频器频率减小,压力减小...
答:
这是非常简单的事情,先用先导生成一个pid子程序,里面设置输入是单极性偏移20%(代表
4
-
20ma
物理量),输出也是单极性,控制
压力
一般都是控制空压机类似的设备,那么输出也需要设定一个比较大的偏移量,也就是电机的最低极限运行速度,之后向导生产一个子程序pressure 主程序里面直接调用就可以了 LD S...