4kw电机用多大的线
10台380伏的
电机
总功率
4千瓦
,
要
多少平方铜电线
答:
实际
使用的
时候先把理论的电流计算出来 三相电流=功率/电压/相位/功率因数(
电机
功率因数约为0.8左右)电流=4000/380/1.732/0.8=7.6A 安全起见,长时间使用的话建议
使用4
平方的铜线电缆作为电源主线.
单相
电机4千瓦
,距离三百米
用多大线
?
答:
为保证电压损失在规定范围内,建议
使用
55mm²
50米的距离
4千瓦的
三相
电机需要多大的
地埋线?
答:
由负载功率粗略计算载流量为200A。又根据铝芯绝缘线的口诀可知,明敷在环境温度25℃条件下,三十五乘三点五,双双成组减点五。又根据我国常用导线标称截面积有0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、
4
.0、6.0、10、16、20、25、35、50、70、95、120、150等。通过口诀可知,载流量200A
需要的
铝导线95...
4kw电机用
多粗漆包线
答:
4kw电机用
1cm漆包线。根据查询相关信息了解到,漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。
4千瓦电机
400米距离
用多大
电线?
答:
根据以下两个表,怎么选电缆都可以了。一般
电机
起动压降不超过10%。
4千瓦的
电器
要
用几平方米电线?
答:
4
个千瓦的电器用的电线大小,也要取决于用的是多高的电压,如果是单相电,则按220V计算为I=P/U因此是:4除以0.22等于18.18安培,所以用10平方的电线。如果是三相电,则是I=P/U/1.732因此是4除以0.38除以1.732等于6.08安培,用4平方的电线。
4千瓦
单相
电机
220v要用多少平方铝芯电线?
答:
单相电用6平方的就可以了。如果距离很近,明线铺设也可以
使用4
平方的铝芯线。
各位电工三相电.
电机
最大4000瓦.
用多大的
电线?
答:
电机4Kw
,需要
用多大的
导线呢?
电动机
图片 4000瓦的电机额定电流为8安。因为,电机通常都是按2A/Kw。根据,这个电流值就可以得出结论就是,直接采取1.5平方的铜线就可以了!因为,1.5平方的铜线其额定载流量为9安,所以说只需1.5平方铜线就行啦!
四台
4kw的电机
需
多大的
电缆
答:
4kw的电机
额定电流好象是8点8A,单机用2点5平方,四台总线用6点以上的就行。实际操作中,铜芯线每平方一般取6~8A。吕线3~4A。
Y112M-4 额定功率为
4kw
额定电流8.8A
的电动机用
什么规格的电线
答:
Y2系列参数 漆包线Φ1.0,并绕根数为1,每槽52线。定子36槽,外径175,铁芯长120 Y系列参数 漆包线Φ1.06,并绕根数为1,每槽46线。定子36槽,外径175,铁芯长135 Y系列和Y2系列都是
4KW
,8.8A。按照你的
电机
型号,应该是Y系列