88问答网
所有问题
当前搜索:
450kw电机需要多大变压器
负载总计
450
干瓦
的电动机需要
多少干瓦的
变压器
?
答:
P=450kW,力率取0.8,450/0.8=562.5kv,考虑都为电动机,共6台,最大的110kW,拖动机械,工况不明,
选择630kvA的变压器
。
三相五线制,总功率为
450KW
,
需要
配备
多大
的
变压器
和线缆
答:
450KW大概900A变压器用630KVA
。电缆的话最好240双根!
星角启动
450kw电机用
800kva
变压器
可以吗?
答:
不可以
450 KW电机
工作电流一般为900A,启动 电流按3倍计算2700A,800KVA
变压器
最大工作电流为1200A,启动不了
500的
变压器
能承受总共
450
千瓦
电机
么
答:
500KVA的变压器
,如果要承受450千瓦电机,那么功率因数要达到0.9,实际不可能,只能达到0.7到0.8左右;但还得看具体情况:“总共450千瓦电机”,说明有几台电机, 如果几台电机负载率不足,只是大马拉小车,或者虽然负载率较高,但几台电机交替、轮流、间隙工作,那么就可以承受。或者“总共450千瓦电机...
380v
450kw电机
直接启动应该
用多大
的
变压器
?谢谢
答:
该
电机
额定电流在900A左右,如果按5倍启动电流计算为4500A,假定
变压器
允许1.3倍的短时过流4500/1.3=3461A,3461对应的变压器容量为2277KVA,归档为3150KVA变压器。如果限流2.0倍启动,启动电流1800A,1800/1.3=1385A,对应变压器容量为911KVA,归档为1000KVA变压器;两者相比容量相差2150KVA,每月基本...
380v
450kw 电机
全压启动应配
多大
的
变压器
答:
根据你
电机
运行性质而定;选1600KVA-2000KVA,是重载启动重载运行就选2000KVA的,反之就选1600KVA的。如果不懂就不要在这上丢人。什么叫“中央空调也没有这么大啊?”
450
瓦的单相
电机
使用
多大
功率电源
变压器
?
答:
答:
450
瓦的单相
电机
的电流=450/220/0.75(cosφ)=2.73A
变压器
容量=2.73×220=600VA加个风扇冷却,可以长期运行的,不常期运行,也可以不
用
风冷的。
450
瓦的单相
电机
使用
多大
功率电源
变压器
?
答:
一般使用600VA既可以了,一般就是1.2倍即可以了不要大的多
1570
kw
三相
电机450KW
的单相电器如何配
变压器
答:
450KW
的单相电器:分配到三相,每相150KW+1570kw三相
电机
,总功率1720KW,总电流是:I=1720/(1.732*0.38*0.8)=3266.68A 配
用变压器
容量:S(视在功率)=1.732*0.4*3266.68=2263KVA
450
千瓦
需要多大
电流,需要多大电缆,多大开关
变压器
到高压室只有240的...
答:
你的
450KW
是高压
电机
,电流约在32A多,电缆用35平方就可以了,要是低压400供电,电缆最好用800平方,最好用双500平方,但这还要看你这台电机的工作性质而定,开关就要用1250A,定值1000A