工地用电,总开关是
400A
的,需要配
多大电缆
,铜芯和铝芯都给推荐一下_百度...
答:
总线95平方铜
电缆
,不知道你线能拉多长,铝线长了费电,能不用就不用了。如果想用起码用150平方,这样才不容易坏。
200kw500米
用多大电缆
答:
200kW,
电流
约
400A
,500米距离比较远,线路损失压降必须考虑,建议选用:YJV-0.6/1 1X400 单芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,或者 YJLV-0.6/1 1X500 单芯铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,作为三相三根相线电缆。YJV-0.6/1 1X185 单芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆...
空气开关
400A
能承受多少
电流
?
答:
开关最大短路
电流
又称最大短路分断电流,根据开关的等级代号有不同类型,如:标准下,高分断型等,不同等级的开关,其短路分断电流的能力也各不同,如图 3、标称
400A
空开所选用
电缆
:(1)在空气中敷设,400A开关选择最大电流截面 铜芯:YJV-0.6/1KV-3*185;铝芯:YJV-0.6/1KV-3*300 (2...
直流,48V,
400A
,需要多粗的
电缆线
啊??要软线单股的
答:
橡套软电缆一芯明敷,185平方毫米的,环境温度30°时,可承受
电流
478A,环境温度35°时,可以承受电流441A,环境温度40°时,可以承受电流405A,所以你选用185平方毫米的
电缆线
最合适
已知用电量210kw,距离580米,请问
用多大电缆
合适
答:
电压380V,一个千瓦需要2-2.5A的
电流
,根据上表考虑
电缆
的铺设情况、工作环境温度、电缆长度的线损、工作效率考虑使用180-240之间的电缆。
假如标称
400A
空开承受的
电流
配
多大
三相电力
电缆
为好
答:
不是说多大空开配
多大电缆
,应该是先确定用电功率,再算
用多大
线缆,最后才是需要多少安的空开。
400A
空开推荐YJV185平方的,具体还要看距离 敷设环境和用电功率。
用电量为
400A
采用三相四线供电如何
电缆
规格
答:
一般电工对
电缆
芯线截面可以采用如下顺口溜说明的经验值进行选择:. 【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。. 【意思】:总
电流
在10A以下的导线,每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;总电流在10~30A之间的导线,每平方毫米可通过4A电流;...
400A
焊接
电流
,电焊机焊接把线选多少平方
答:
看你焊机类型和工作量了。如果300安以下不是持续工作,35平方焊接
电缆
就行了。如果是远距离,或者大
电流
长时间工作,用50平方焊接电缆。
急问:
400A
、200A、100A的断路器需
用多大
的铜排?40A\32A\16A\10A需用...
答:
绝缘电线在空气中长期负载下的载流量:1.5平方毫米---铝18A;铜24A;2.5平方毫米---铝24A;铜32A;6 平方毫米---铝40A;铜56A。100KW 如果是三相负载,满负荷
电流
大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非
电缆
基本够用。距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成...
400A
开关配
多大
的线可以代多少千瓦?
答:
配185-240的导线,可以安全负载150KW-200KW的负荷。150的导线只能安全承载不到300A的
电流
,负载130KW。开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”(closed)表示...