已知一台设备的使用功率为4.6KW,现在三相电压为
380V
,如何
计算电流
?
答:
4600W÷
380V
÷√3(1.732)÷0.85=8.2A。8.2X1.25=10.275
额定电流
大约为8.2安,过载保护应该设定为额定电流的1.25倍。即10.275安。一般规定,实际电压容许有正负百分之五的波动,即 ,额定电压为380的设备,实际电压可以是360-400伏。电压过高过低都不好,电压过高,
电机电流
增大,温度升高...
三相
电机
水泵功率是3.7KW,
380V
,
怎么算
出来的
额定电流
是7A,是不是算错...
答:
对称三相交流电路功率:P=根号3UIcosφ (P=功率,根号3=1.732,cosφ=功率因数,阻性负载为1,感性负载在0.7~0.85之间)
计算
取0.75 即:I=P/(根号3×U×cosφ)=3700/(1.732×
380
×0.75)=7.4956可取7(A)
电动机的额定电流怎么算
?
答:
电动机的额定电流
是指电动机在额定电压和额定功率下运行时的电流。根据欧姆定律,电动机的额定电流可以通过以下公式
计算
:I = P / U 其中,I 是电动机的额定电流(单位:安培),P 是电动机的额定功率(单位:瓦特),U 是电动机的额定电压(单位:伏特)。需要注意的是,电动机在启动时可能会产生...
三相
380v的
电压,负荷18kw的功率,工作
电流
是
怎么算
的,
答:
380 V
)= 27.35 A 。——★2、【18 KW 电感性(如
电动机
)负载】,
额定电流
为:Ⅰ= 18 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )。公式中 Cos φ 为功率因数,η 是机械转换效率。因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘 2 ”
计算
,18 KW 三相电动机,满负载时的额定...
...电压为
380V
,如何求出三相水泵的
电流
,及
计算
公
答:
三相水泵
电动机额定
功率4000w是输出的轴功率,要除以电动机效率(一般85%)才是输入的电功率,这一点常被人搞错。本题电功率=4000/0.85=4706W
额定电流
=电功率/1.732x额定电压x功率因数=4706/1.732x
380
x0.8=8.94A(假设功率因数0.8)。以上三个答案都是错误的。
知道电压
380V
,功率3KW,
怎么算电流
。一个小时用多少度电。回答时详细点...
答:
三相
380V
,3KW,
电流
=3000/(3X220)=3000/660=4.54A 如果功率因数按0·85
计算
,4·54/0·85=5·35A 即既然是3KW,一小就是3度电。当然这是在
额定
负荷运行时的耗电。
电机电流
的
计算
方法
答:
例如:4.5KW
电机
一台,线电压是U=
380V
,功率因数是0.85,效率是85%。求:电机绕组在Y形接法的绕组中线电流是多少?解:电流=75×1000÷1.732×380×0.85×85%=157.72(A)答:此电机绕组在Y形接法的绕组中线电流是157.72A.单相电机通常按每千瓦4.5安
电流计算
。则2.2KW电机就是...
380v的
20kw的水泵求
电流
答:
380v的
20kw的水泵
电流
是36A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732X0.38X0.85)=36A(功率因数取0.85)根据上面的载流量表,再根据水泵的启动特性,水泵
电机
可选10平方的铜线作电源线。
22KW三相
380
伏
电机
,单根线上
电流
是多少,怎么
计算
的!
答:
22KW
380V的电机
的电流,I=P/(U*1.732*0.85),也可以查看电机铭牌
额定电流
,或者粗略地按功率的两倍来
计算
。按工式计算得出:39.3A,粗略计算为:44A。这个电流是相电流,也就是单根线上的电流。
怎样
计算
三相异步
电机
的
额定电流
答:
三相
电机
的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
额定电流计算
:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:
V
,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组...