三相
380V
电,星形连接电阻丝,线电流是
40A
,空开我该选择电流的1.1...
答:
一定要按1.5-2倍选择。6
0A
-80A。其一:负荷的电流和功率是根据电压变化的,按照我们国家的规程,10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。也就是说,正常运行时电压、功率和电流都会超过额定的电压、电流的。很多电压质量差的地方,电压实际偏差还会超过额定电压的±7%,甚至超过10%。其...
380V
。18kw
等于多少
安培。用多大空开
答:
380V的
电压,应是三相电源吧?也有用380V两相电源,比如一些电焊机就是用两相38V电源,这里我还是按三相380V电源来计算约32.2S,选择40~50A的空开合适。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18000/380/1.732/0.85≈32.2A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=32.2...
220/
380V
/15A三相四线电度表能带
多少千瓦
?
答:
能带约7.5KW的电器。这是块单相直接式电度表,额定电流是15A,最大电流是60A。一般测量仪表的量程选择在1/2~2/3为最佳,这块电度表的最大量程是60A,则最佳量程:60×2/3≈
40A
;计算单相负载:P=UIcosφ=220×40×0.85=7480
KW
。
请问
380V
一平方铜线可以通过
多少
安电流
答:
380v
1平方铜线能过5安电流能带3
千瓦
。导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量-...
4平方铜芯线,三相四线可以负荷
多少千瓦
?每一相可以负荷多少千瓦??
答:
4平方铜芯电线( BV-4)明敷载流量约为
40A
(考虑功率因素时,约合8KW),多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时, 约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同) 下载流量约为铜芯线的70%。铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B...
两项电最大可以承受
多少千瓦
?
答:
家庭用两项电能承受
多少
瓦需要看家用电表的额定值,例如额定电流为
40A
的家用电表则其额定功率为40×220=8800W;具体还要看电源线线径的粗细规格、电表最大承载电流和保险开关的额定电流是
多大
的了;一般2.5平方的电源线可承载3300瓦以内的电器功率;4平方的铜芯线可承载5500瓦以内的电器功率;6平方的...
380v
功率计算公式是什么?
答:
P=1.732cosφUI,cosφ是功率因数。三相交流电路由三个频率相同,幅值相等,相位互差120°的电压源(或电动势)组成的供电系统。三相发电机有 3个绕组。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为一相。各相电压的瞬时值分别为它们有相同的振幅Um和频,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期...
额定电压
380V
.额定效率50Hz.额定电流
40A
.在保险盒上面写着,是什么意...
答:
就是工作电压是
380伏
,频率50赫兹,额定电流是40安培,超出就会融断了。
380v
3
40A
电流功率是
多少
?
答:
若是纯电阻电器 单相
380V
3
40A
功率为 380×340=129200W=129.0
kW
三相380V 340A功率为 √3×380×340=223774.4W=223.77kW 若是一般电器则与其功率因数相数,用上面求得的功率数与其功率因数相乘即可。
15
千瓦40A
以上 (有
380V
动力电)
答:
380v
动力电是你用的设备吗?那肯定不行,必须是三相电要用空气开关(60A)或断路器(63A),而且要有接地。如果设备有单相的,还要加一棵零线。