88问答网
所有问题
当前搜索:
380v水泵七根接线图
三相污
水泵七根
电源线
接线图
答:
七根接线
分别是 X、Y、Z 和U、
V
、W 另一根是接地线XU,YV,ZW为三相绕组的头与尾。如果电机是星型接法直接将UVW接一起引出中性线N XYZ分别接三相即可。污
水泵
属于离心泵范围,结构和原理和一般离心泵是一样的。污水泵也有自身的结构特点,污水泵的扬程都不高,由于污水中杂物较多,叶轮的间隙...
380
的
水泵
怎么
接线
?谢谢
答:
接触器线圈电压为
380V
时,可按图12(a)所示
接线
;接触器线圈电压为220V时,可按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。图12缺辅助触点的交流接触器...
消防控制室到泵房直启线
七根
怎么接
答:
如图所示
这是消防用的
水泵
,共有两台,我每台串了七条线,有一条是地线我知道,请问...
答:
星角启动
接线
,接触器一大一小是1组,把电机接线柱联片拆下不用,把控制柜弟一排端子的3条线接到电机接线端子左面3个端子上,注意按顺予接好,控制柜弟二排端子的3条线接到电机右面3个端子上(按顺序),第二台按弟一台方法接就OK了
住宅区地下雨
水泵7根
线和浮球3根线 如何
接线
到控制箱,实现手动自动功能...
答:
七根线
分别为:1U、2U、1V、2V、1W、2W、PEN(接地保护),一般小功率接成Y运行(1U、1V、1W接到三相电源,2U、2V、2W接到一起接到0端);浮球:一根接上位(
水泵
启动)、一根接下位(水泵停止)、一根接地线(公共端)。
三相
潜水泵
电机电缆内有
七根
线,为什么?怎样
接线
?
答:
三相
潜水泵
电机电缆内有
七根
线。三根是火线。一根是地线。另外三根是过热保护开关线。黄。绿、红。是三相火线。黄花皮线是地线。黑白蓝。是过热保护开关线。
这是一个
七根
线的
水泵
,三根火线我知道怎么接,旁边的四根线分别接在
答:
只要接 出线的 三根火线 自动都会管用的
潜水泵
引线有
七根
(w1a.w2a.l1a.l2a)怎么
接线
?
答:
七根接线
分别是 X、Y、Z 和U、
V
、W 另一根是接地线 XU,YV,ZW为三相绕组的头与尾。如果你的电机是星型接法直接将UVW接一起引出中性线N XYZ分别接三相就是了。
什么情况下
水泵
使用7芯线?
答:
七芯电缆唯一的可能就是
潜水泵
采用星角启动,这样要用6根线,起动过程把潜水泵电机接成星
接线
,每相绕组承受电压是220V,超动后再转换成角接线,转换过程是要用专用的起动设备的,6根线要接到起动箱上的,转换过程是用交流接触器来完成的,再有一根专用保护接地线,这样正好是7芯线。七芯电的连接 ...
我这边有
水泵
是55KW,是星三角启动,然后是7条线从电盘到水泵。想问下怎 ...
答:
1》电机
接线
端有6条输出线,输出线上标着T1,T2,T3,T4,T5,T6,只是作为引接线的编号(以防接错线)。2》
水泵
电机55KW属大功率电机,因起动电流很大会引起线路电压波动较大影响同线路其它设备运行,所以,不适宜采用三条线接电机直接启动,宜应用降压启动或Y/△降压启动(参考附图)。3》7条线中的...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
三相七线水泵怎么接线
污水泵7根线怎么接控制箱
排污泵7根都是什么线
东方三相七线水泵怎么接线图
7根线的潜污泵怎么接线
380增压水泵双电源接线图
水泵有7根线
7根线污水泵的接线方式图
东方三相七线潜水泵接线图