380v分3路220v零线有要求么
宿舍进线
380V分三路
出线
220V
,共用
零线
,需要增大吗?
答:
 宿舍进线
380V分三路
出线
220V
,共用
零线
,需要增大吗?不需要增大,和火线一样即可。当三相负载平衡时,零线电线为零。当三相负载不平衡时,如缺一相,零线电流为另二相的矢量和,不会超过相电流。如缺二相,零线电流即火线电流。
380伏
分成
三路220伏
电怎么分?三个火线可以同时用一个
零线吗
?
答:
380伏
是火线和火线之间的电压,火线和
零线
之间的电压是
220伏
,
三
个火线同时用一个零线即可。
380v
供电,
分三路220v
用电为主,进线为16平方五芯线,
零线
能行吗?
答:
的确,在三相完全均匀的情况下,
零线
是不过电压的矢量的问题
380V分3路220
Ⅴ到同一个配电箱,而且共用
零线
排,为什么合不上闸...
答:
零线
在漏保之后不得接地(包括漏电);三相电对地绝缘需符合
要求
。
三相五线改
三路220
单相,
零线
回路承载够
吗
?零线回路承载电流与火线成多...
答:
三相
380V
系统接
三路220V
负载原理图见上图。标有I1、I2、I3的那三段
零线
,需要依照220V负载的功率配线。当负载1、2、3的功率相等(三相线电流相等),工作零线回路In的电流矢量和为0。如果负载1、2、3功率不相等,工作零线In的电流矢量和不为0,但也很小,这就是为什么四芯电缆和五芯电缆的 零...
三相四线
380V
电路变成
3路220V
家用照明线路,应该怎么分?
答:
使用一根公共
零线
(N)然后从ABC相各分一路分别接
三
家用电,这样可以防止三相线路偏载又能防止其中一家出现故障炴及其它两家,
三相电怎么接电灯?
答:
1、一般三相电到用户端时大多是三相四线制,相电压为
380V
,不能接
220V的
灯泡。要接在任一相线和
零线
之间,即为220V电源。千万不要接在相线和地线之间,否则闯了穷祸。2、有人抛开零线用星形接法接
三
个220V的灯泡于三根相线上,这很危险!三个灯泡的支光数不同的话,各个灯泡分配到的电压不平衡的...
三相电分成
三
个
220v 零线
够用吗
答:
不能这样理解,因为三相电是交流电,在A相电源电压最高时,C相电是0
V
,B相电是50%,所以
零线
中不会流过
三
倍的电流的。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。我们把一个绕组的尾端与另一个绕组...
三相四线
380V
电路变成
3路220V
家用照明线路,应该怎么分?
答:
目前我国市电供电线路都是三相四线制。三根火线一根
零线
。三根火线每两线之间电压是
380v
,每根火线与零线之间电压是
220v
。工业用电(厂矿企业)就是三相四线入户。一般居民用电都是一根火线一根零线入户。在一个变压器供电范围内的所有用户都是共用一根零线。
380V的
电源给三根
220V
加热管星形接法,
零线
电流和零线截面积如何计算...
答:
公共端的电位为零,接零后的电流为零。所以可以不用
零线
。但是,实际加热管可能存在不完全相同的情况(制造质量),其次为防止加热管使用中损坏导致零点带电,所以建议使1/2左右火线面积做零线,如果不在乎省钱也可以与火线相同面积的导线。因为当有加热管损坏,零线流过电流与火线相同。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三路220火线共用一根零线
三相入户改三路单相好吗
三相四线分开接三路220
三相分成三个单相零线电流
三相电分三路零线共用一条
三相4线零线够用吗
380v进线分多路220v
380v分3路220v零线要三根吗
220伏三相供电零线用多大