35kv高压柜尺寸多少
变、配电室的区别在哪里?
答:
变配电室和配电室的区别如下:变配电室是进行电压升降和电能分配的设备房,配电室是变配电室的下级配置;变配电室一般配置有电力变压器、
高压配电柜
、低压配电柜、电缆等,配电室只有
高压柜
或者低压柜,变配电室有变压器,变压器是和配电柜独立隔开的。变配电室是供电系统用于将高电压通过变压器降压至用户所...
35kv高压
开关柜如何运入室内
答:
难得你已经准备好电气室,而且电气室没有留大门吗?通常情况下电气室都留有一个大门用于设备进出,另外就是在设备进入室内后对墙体进行封闭,简单说就是先进设备后砌墙。要是两者都没准备就只好砸了墙,设备进入后在重砌上吧。
35kv高压
电一柜有磁感应响声
答:
那是放电的声音,小心
柜子
会爆炸
高压柜
开关编号都有哪些?
答:
设备编号。通常1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指
35kV
,9开头的指10kV。针对35kV变电站,开关的命名规律:301是1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300通常是指
35KV
母联断路器。901通常指35kV主变的10kV侧出线断路器,隔离开关,通常隔离开关都是配套断路器的,如3011是35kV主变的35kV侧进线断路器的...
10kv的
高压柜
,柜中母排已经套上
35KV的
热缩管,请问套完热缩管的铜排其...
答:
10
kV
在海拔1000米以下绝缘距离为125mm套热缩以后 绝缘距离可以减低为100mm,相间及相对及是一样的,
35KV高压
开关柜内部产生电晕,大家说这样能运行多长时间?
答:
你说的[“兹……兹,啪……啪”的声音],请分析是机械噪声还是电气噪声,如果这声音不是来自机械,而是来自电气,就是有放电的迹象,特别是当噪声不均匀,有间断的“啪……啪”的声音时,就可能很严重了;不知道你用的是什么类型的
35KV
开关柜,请检查一下里面是不是很潮湿,可以打开除湿加热开关,...
35KV高压柜
放电原因
答:
1.应该是电缆头污秽并受潮,产生了电晕放电,或轻微火花放电. 2.如果电缆外皮无烧损,则用酒精抹布清洗干净即可. 3.如果电缆外皮烧损,则应更换外皮(绝缘层
35kv高压
开关柜停电,将小车摇出后,不检修的话,需要合地刀吗…或者说只 ...
答:
从安全角度考虑,只要停电就要合上接地刀。
35kv
变电站如何防潮,
高压柜
瓷瓶上面结水,放电
答:
不知你所的建筑是不是新建变电所,在运行前要使用白棉布将其瓷瓶上擦干,最好用丙酮再擦一遍 。如果变电所湿度过大要加强通风,还可在开关
柜
底部放置硅胶袋子,吸收潮气。如果有蒸气经过变电所,最好把离变电所近的窗子封闭处理,以防蒸汽进入变电所的开关柜内。
请问某工厂
35kv
变电所的电压等级如何选择? 一次侧为35kv,二次侧电压如...
答:
首先你要明确该工作的主要负荷是什么?一般有两种情况:1、负荷都是400V的低压设备;2、有部分高压设备,如高压电机。这样的话,从经济、安全等考虑,你可以采取以下方式:建一个35KV开闭所,即外进线35KV进
35KV高压柜
,再根据下面各车间负荷的性质,通过35KV的出线柜引出,如果该车间都是400V负荷,该...