88问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器的变比计算
什么是
变压器的
额定
变比
?
答:
变比(transformation ratio )包括
变压器变比
、电压互感器变比和电流互感器变比,是变压器或电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器一次绕组与二次绕组之间的电流比。变比是变压器设计时
计算
误差的一个概念。一般
的变比
大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。
一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110/
35KV的变压器
,高压侧TA
变比
为30...
答:
变压器
高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流...
变压器的
额定
变比
是指什么?
答:
(80KVA),倍率怎样
计算
,电流互感器150/5,电压比怎...
答:
虽然我不在营销部门,但是我知道他们计量时用的赔率就是电压比乘以电流比,电压比不是指
主变的
电压比,而是指电压互感器
的变比
,你这里的电流比就是150/5=30,只要知道电压比就行,首先变电站的电压等级是多少的?
35kV
还是10kV?电压互感器的低压侧是一般规定都是100V,如果有特殊的我就不知道了, ...
对于110kV/
35kV
/10kV三圈
变压器
如何对35kV侧进行调压,电压范围是多少...
答:
35kV
侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。针对有载调压
变压器的
电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧
的变比
,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...
一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110/
35KV的变压器
,高压侧TA
变比
为30...
视频时间 15:19
三相
变压器变比计算
答:
都没有错。线电压比、相电压比的值是一样的。线电压比:380/10=38 相电压比:(380/√3)/(10/√3)=38 没有区别。二次侧1欧姆的电阻归算一次侧,应该是1Ω*38=38Ω
三相
变压器
求额定电流
答:
1、根据变压器容量和额定电压
计算
额定电流的公式:2、则该
变压器35kV
侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
变压器的
额定
变比
问题
答:
2.如果是降压变压器,高压从线路上接下来用电,高压端等于线路电压为220kV,低压端为其他负载供电,因为线路存在损耗和电压下降,一般会要求低压电压为10.5kV(非10kV)以满足电压损耗。所以线路上的变压器,具体看变压器的参数,不能只看两端网络的电压。
变压器的变比
就是 = 高压线圈 匝数/ 低压线圈匝数 ...
电力
变压器的
电压比?
答:
变压器的变比
定义为各侧相电压之比,而我们平时说的电压均为线电压,所以在
计算变比
时需换算成相电压,对于星形接法的变压器,其线电压为1.732倍相电压,所以需除以1.732。而对于三角形接的,则线电压等于相电压,不需除以1.732。