3000风量用多大的风管
3000风量用多大的风管
答:
需要400*250风管
。风量3000,房间体积437.5立方,也就是6倍多的风量,每小时2次,也就是3倍的风量,也就是需要需要400*250的风管即可满足。
关于排风机
风管
选择问题,我的排风机为
3000
立方米每小时的排
风量
...
答:
1. 对于轴流风机,建议的风速大约为10米每秒。2. 对于离心风机,建议的风速大约为15米每秒。3. 离心风机相比轴流风机,具有更高的压力。4. 根据排
风量
为
3000
立方米每小时,轴流风机
的风管
直径可以通过公式D=√{Q*4/(ν*3.14*3600)}计算得出,约为0.35米。5. 同样地,离心风机的风管直径可以...
关于排风机
风管
选择问题,我的排风机为
3000
立方米每小时的排
风量
,我安...
答:
如果你
选用的
是轴流风机,风速可选10m/s左右;如果选用的是离心风机,风速可选15m/s左右。因为离心风机压力比较轴流风机而言全压高。轴流风机:D=√{Q*4/(ν*3.14*3600)} =√{
3000
*4/(10*3.14*3600)} =0.35(m)离心风机:D=√{Q*4/(ν*3.14*3600)} =√{3000*4/(15*3.14*...
请问2台通风柜的总
风量
为
3000
立方米/每小时,管道长15米,三通1个,弯头3...
答:
两台风机只能并联使用,根据风机特性:同型号且同转速的两台或以上风机并联使用时,
风量
相加,压力等于单台风机压力或略小于单台风机压力;同型号且同转速的两台或以上风机串联使用时,风压相加,风量等于单台风机风量或略小于单台风机风量。依我看还是选单台风机比较好。1、计算风速V=8.33m/s 2、计算...
新风系统
风管
的直径跟
风量
如何匹配?
答:
123平方米,那么直径约为:直径 = 2 * √(0.123 / π) ≈ 0.82米。6. 因此,对于
风量
为4万立方米每小时的情况,建议
的风管
直径大约为820毫米(即0.82米)。7. 在选择新风系统时,可以考虑采用五恒新风系统,该系统会提供专业的安装服务。安装人员会根据具体情况为您策划最合适的安装方案。
20000立方
风量
是
多大
口径
风管
答:
20000立方
风量
是
多大
口径
风管
20000立方风量是多大口径风管... 20000立方风量是多大口径风管 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览6 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 风量 口径 风管 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 ...
厨房管道排烟怎么计算管道大小和风机大小?
答:
首先,按规范计算出
需要的
排
风量
。一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般是2500~
3000
m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是设计排风量。其次,确定风机安装位置,确定
风管
走向规格等等。根据厨房的布局和...
4200
风量用多大风管
答:
1100MM。排风机产品规定,4200
风量
要用1100MM
的风管
。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。
10000排
风量用多大风管
答:
一般都是用400毫米左右的风管,具体要
用多大的风管
,一般都需要按照风压因素等方面来进行合理安排,正常情况下,当排
风量
为10000的时候,一般都应该选择使用400毫米左右的风管。 风管的横截面积一般都是为0.16平,风速一般都是预估为每秒十米,而这时的排风量一般都是大约在5760立方,我们再按照风管的弯头数量和风管长度...
请问怎么计算酒店厨房的排烟系统
用多大的风管
和多大的
风量
的风机?
答:
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计百算排
风量
。按炉头的话,一般是2500~
3000
m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸知和选用风机。防排烟
风管
:平时是关闭的,当发生火灾...