88问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦380v电机用多大漏保算法
380v3千瓦
和面机
用多大
的
漏电保护
器合适?
答:
要确定
380V
3千瓦
面机所需的
漏电保护
器大小,需要根据实际情况计算。首先,需要了解面机的额定电流。根据功率和电压的关系,3千瓦的
电机
在380V电压下的额定电流约为7.9安培(P=VI,即功率=电压*电流)。因此,在选择漏电保护器时,需要保证其额定漏电动作电流大于3-5mA(根据不同国家和地区的标准可能...
3KW
电机用多大
的
漏保
?
答:
3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以
。需要使用10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些...
单相
电机3千瓦
选
多大漏保
和电线
答:
单相
电机
一般常用的是1.5KW,2.2KW,4
KW
。3KW的我没有见过,不过根据电机3KW来参考电流在6.5A左右,根据实际使用放大一点参考购买电器,建议购买10A的
漏电保护
,只保护这个电机,这样在电机漏电,过电流,过载的情况下漏电保护器会跳闸。电线建议使用2.5平方的国标铜线,2.5平方国标铜线可以带动5KW以上负...
知道三相
电机
多少
千瓦
,怎么计算用多少安的漏电?有公式吗?谢谢_百度...
答:
朋友,一般的三相电动机其电流值为功率的两倍的,所以假如是10
千瓦的电动机
,那么其电流就是20安,所以根据这个方式就可以知道漏电开关不能少于20安的,一般选择稍微大一点,所以使用25安左右的就可以了。
3
干瓦三相
电机
的电流
答:
3000W三相
电机
额定电流 3000/1.732/380/0.85(功率因数)=5.36A 一般电工经验三相电机每
千瓦
取2A电流,免得计算。所以大概5.5A到6A的额定电流。空开用D系列3P
漏保
(或者接地)10A(取启动电流的1.5倍)最好用
380V
线圈接触器启动和热继电器连接 接触器取1.5-2倍额定电流,热继电器取1.2倍额定...
100安三相
漏保
允许带
3千瓦
三相
电机
吗
答:
3KW
电机
额定电流6A, 启动瞬间一般能到50A左右,因此应该够了。
请教一下各位。机器用三相
380V的
电,最大功率为13
KW
,该选多少A的漏电保...
答:
380
伏的每
千瓦
2A,13000÷1.732÷380÷0.9÷0.85=25.8约26安,
电机
有一个功率因数及效率,选择
漏保要
选择大一点的因为实际使用当中还要考虑环境因素,可以选择40A的,电线也要考虑距离及环境温度最好选择6平方的。
三相
380V
30kw
用多大
的
漏保
合适?
答:
30KW,假设三相电压为
380V
,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为
电机
、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步
电动机的
额定电流I=30/1.732*0.38*0.8=57A。空载开关时的...
18
千瓦
的
电机
该用多少安的
漏电保护
器?
答:
那18
千瓦
的
电机
,它的线电流应该是:三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:1.732=根号3,cosφ是功率因数(一般按0.8左右选取)。根据公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =18000/(
380
x 1.732 x 0.8)=2200/526=34.18A 所以应该选用40A的
漏电保护
器。
三相四线
漏保
能接
380v
三相
电动机
吗?
答:
漏电保护
器,国际电工委员会(IEC)的推荐名称为剩余电流保护器。指在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。在这里,剩余电流是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,,使主...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v用多大漏电保护器
220v电机改380v电机
380v漏电开关220v能用吗
380v三相电电机接线图
380v改220v电机接线图
发电机380v怎么接220v
二相380v漏电保护器
三相380v电机怎么接线
380v漏保开关