88问答网
所有问题
当前搜索:
25公斤锤重钎探地基承载力
地基钎探
试验如何确定
地基承载力
?
答:
公式大致为:
地基承载力
= (锤击数 - 8) * 10。例如,15锤对应的承载力约为105kpa,20锤约为145kpa,
25锤
约为180kpa,但这个换算适用于粘性土,对于其他土质可能不适用。试验过程中,首先选用直径22-25毫米的光圆钢筋制成钢钎,尖端呈60°,长度2米,每30厘米刻一记号。常规做法是每打入一步就...
地基钎探
试验如何确定
地基承载力
?
答:
由计算结果来进行确定。
地基承载力
=30CM的锤击数减去8的差再乘以10。可以根据这个公式来大概确认一下地基承载力。一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,
25锤
=180kpa。不过这个换算公式只能适用于粘性土。此外,现在发明的一种新的仪器,轻便触探,是标准正规的仪器,按照规...
地基钎探
试验如何确定
地基承载力
?
答:
具体来说,锤击数减去8后乘以10,可以给出一个初步的
承载力
估计。例如,15锤对应105kpa,20锤对应145kpa,
25锤
对应180kpa,但这个换算适用于粘性土,对于其他土质可能不适用。实验过程是,使用直径为22-25毫米、尖端呈60°的钢钎,通过机械或人工击打,打入
地基
土层,并根据所需锤击次数来判断土层的构...
地基钎探承载力
计算公式地基钎探试验如何确定
地基承载力
答:
6、轻便触探仪(N10),应是标准正规的仪器,按照规定一般打3—4个步距,没步距30cm,因为轻便触探仪不仅要探明其地基的承载力,打到3—4步距目的是初步探一下是否有下卧层软地基。7、一般买轻便触探仪时,厂家有一个合格证和说明,在说明上有
锤
击数与
地基承载力
的对应关系标准值。8、我也遇到过...
钎探承载力
计算公式
答:
《建筑工程施工质量验收规范》中
钎探承载力
计算公式:30cm的锤击数总和乘以0.8减去2,最后再乘以9.8。一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,
25锤
=180kpa。
地基钎探
是将标志刻度的标准直径钢钎,采用机械或人工的方式,使用标定
重量
的锤击,垂直击打进入地基土层;根据钢钎...
用
钎探
测试
地基承载力
时,怎样计算地基承载力,
锤
击次数与承载力的关系...
答:
其
承载力
也就越大。一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,
25锤
=180kpa。(90年代的
地基
课本都有介绍的)。若测出来的数值与设计要求的承载力相差太大,侧需请设计变更基础或请勘察单位重新勘察。若换算得的承载力接近设计要求的承载力,那可以下基础。
什么是
地基钎探
?
答:
。注意:轻便触探仪只适用于粘性土。其它土质一般都不用此方法。轻便触探仪(N10),应是标准正规的仪器,按照规定一般打3—4个步距,没步距30cm,因为轻便触探仪不仅要探明其
地基
的
承载力
,打到3—4步距目的是初步探一下是否有下卧层软地基。正确的计算式应该是:每30cm的
锤
击数*8-20。
地基承载力钎探
检测如何做?
答:
基础小的话可以就打中心位置1个点,1人扶钢钎,1人敲
锤
。每打下去30mm记录锤击数(有些地方规定必须机械打钎,由于人工打每次锤击的气力不1样,但实际操作时,有软弱下卧层时钢钎下沉很明显的,完全可以疏忽人为这点因素),至到打不动为止。记录终究
钎探
的深度,但最少要保证1米左右的最少钎探深度...
基础持力层为圆砾,
地基承载力
特征值fak>180kPa,采用
钎探
的方法测试,多 ...
答:
一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,
25锤
=180kpa。(90年代的
地基
课本都有介绍的)。注意:轻便触探仪只适用于粘性土!!!其它土质一般都不用此方法。圆砾的话建议重型动力触探试验方法
钎探锤
击数计算
地基承载力
的规范是什么?
答:
我记得应该是在《建筑工程施工质量验收规范》中有个计算公式,就是30cm的
锤
击数总和乘以0.8减去2,最后再乘以9.8。
地基承载力
(subgrade bearing capacity)是指地基承担荷载的能力。在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载...