224xp和s7200
s7200224xp
怎么接485通讯?
答:
要将
S7-200 224XP
PLC连接到RS485通信,您需要使用9针端子。将3脚(RS485+)和8脚(RS485-)短接,然后连接两个PLC的3脚和8脚。完成这些步骤后,您就可以通过RS485进行通信了。
2个
s7200
cpu
224xp与
tp177a通讯设置
答:
把两个tp177a的9针口与port1口用485通信线连通(就2条线,即3-3,8-8对接)即可。注意设好波特率,站号(例如:电脑是0,tp177a是1和3,PLC是2)。
s7 200
系列plc高低电平的定义
答:
S7200
的DI输入端,是双向型的,也就是电流既可以浪入端子,也可以双端子流出。是流入还是流出,就看输入公共端(M)和DI间的压差极性,如果DI比M端电平高,电流是流入DI的,反之是流出的。因为输入端子内部是个光耦,需要用电流去激励这个光耦,所以,端子的输入电流大小是本质的,压差是用来产生这个电...
PLC
S7200
NC CPU
224
输入电压是多少
答:
A+和B+是和M对应的两个模拟量输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU
224XP
就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
s7 200
系列plc高低电平的定义
答:
S7200
的DI输入端,是双向型的,也就是电流既可以浪入端子,也可以双端子流出。是流入还是流出,就看输入公共端(M)和DI间的压差极性,如果DI比M端电平高,电流是流入DI的,反之是流出的。因为输入端子内部是个光耦,需要用电流去激励这个光耦,所以,端子的输入电流大小是本质的,压差是用来产生这个...
s7200
cpu
224xp
哪些引脚是高输入输出 哪些引脚是低输入输出 跪谢了...
答:
没有什么高输入、低输入的,这是跟自己的接线的接法有关系,比如在输出端有一组接了5V的电源用于脉冲输出,那么在一组的另外几个输出端子,也是5v的电压输出等级,其他的接了24v的,就是24v输出 而输入端的电压是有范围的,不能随便的降低和升高,降低的多,高电平不能导通,升高的多的话,有可能...
S7200
直流步进电机plc控制方法
答:
DXDiTa9E3d 所用器材:PLC:西门子S7-
224xp
cn及USB下载电缆。编程及仿真用软件为V4.0STEP7MicroWINSP3。RTCrpUDGiT直流步进电机2个,微步电机驱动模块2个。按键3个。24V开关电源一个。导线若干。 各模块连接方法:PLC与步进电机驱动模块的连接: ...
西门子
s7200
所用接口正在通讯,此时不能更改。
答:
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/
224XP
/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把
S7-200
CPU...
触摸屏,
s7200
,智能仪表如何连接
答:
智能仪表通过modbus或者自由口通讯方式,连接
S7200
PLC;S7200 PLC通过另外一个通讯口,来连接触摸屏;这里需要S7200 PLC带2个通讯口(
224xp
或者226)
西门子触摸屏Smart 700IE
与S7200
224XP
CN通讯问题
答:
我认为不够,
S7200
224XP
CN只有一个串口,与Smart 700IE通讯要用掉,哪里还有多余的跟GPRS DTU通?装个通讯模块,用网线跟跟Smart 700IE通讯,串口就能跟GPRS DTU通了