20千瓦用多大功率的电表
20千瓦
电机
需要
多少安培
的电度表
(380V)?
答:
电表
必须选用30(100)的,否则容易烧 电表参比电流的大小会影响启动电流 但是很小 30A的
2.0
级表,启动电流是0.15A 即三相99
瓦
也就是超过这个启动电流,电表可以准确计量
20千瓦的
电器
用多大
的电线多大的单向
电表
答:
20千瓦的
电器如果是单相的,电流约90.9A,要用25平方铜线,100A的单相直读表。
功率20
个
千瓦用多大电表
?
答:
按照220V民用电源,可以考虑选择120A
的电度表
。如果属于三相四线380V民用动力电源,则可以选择100A的电度表。
请问
20千瓦需要
装多少安
的电表
?
答:
20千瓦
,如果是三相380V 那么工作电流是约31安(不计
功率
因数),如果是直读表需要至少50安。如果是互感器。50/5的互感器+5安标准表即可。
普通的家庭
电表
能用
20千瓦
吗
答:
你好,如果你负荷
功率
是20kw,你可以选择电流规格大一点
的电表
,或者是三相电表,你拿20kw除以电表的电压220得到是你要选择的电流规格,大概是91A,为了有余量,你可以选择30(100)A的电表,或者选择5(60)A 220V的三相表,如果一定要单相表的话也可以,接个互感器就可以,希望可以帮到你!
总
功率20千瓦用多大的
三相
电表
,用多大的线?
答:
你好:——★1、总
功率20千瓦用多大的
三相
电表
,用多大的线?三相 20 KW 的负载,如果是电阻性负载,电流为:20000 W ÷ (1.732 × 380 V)= 30 A ,使用 6 平方的 BV 型塑铜线即可,穿管、暗敷设,安全载流量是 35 A ,满足需要。
电度表
可以选用 3 × 40 A 的直读表,方便。——...
220V 2万瓦
需要多大电表
?
答:
220V
20千瓦
单相需安装30(100)A电表但是余量较小,也可以安装互感式电表(外加一个电流互感器)但成本较高,也可以安装380V三相四线的3×10(60)A
的电表
,个人觉得第三种方案性价比最高,不知道你那里有没有接入三相电,如果没有的话需要申请,所以具体还是要看你是在哪里应用了!
20千瓦用多大电表
及多大电缆
答:
20千瓦
三相380V用0~75A 75/5
电流表
,配75/5互感器,4×6+1×2.5mm²的铜电缆。如单相供电220V用0~150A 150/5电流表,配150/5互感器,2×70+1×25mm²的铜电缆。
荷载;
20
个
千瓦
买
多大
三相
电度表
答:
因
电表
是以电流计 故应换算下(
功率
因数取0.85)I=20000/(3x220x0.85)电流近36A 用10(40)安以上的就OK了
我单相
20千瓦要用多大的电表
?
答:
20KW工作电流在90A左右,要用100A
的电表
。