88问答网
所有问题
当前搜索:
200PLC
西门子
200
数据断电保持怎么设置
答:
西门子s7-
200plc
断电保持设置方法 在PLC的使用过程中通常需要断电保持的功能以保持数据下面简单介绍一下西门子s7-
200PLC
的断电保持方法。PLC中通常都有超级电容,在PLC正常运行的时候会向超级电容中充电,但由于电容的限制数据只能保持几天的时间,如果要获得更加长时间的数据保持效果就要通过电池来实现,西门子...
s7-
200plc
有哪几种编程方式?
答:
西门子S7-
200
系列
PLC
有3种编程方式,分别是STL(语句表),LAD(梯形图),FBD(功能块图)。望采纳。。。
西门子
PLC
s7-
200
如何做位置控制PTO输出,位控向导如何用
答:
西门子
PLC
s7-
200
用位控向导做位置控制PTO输出的方法是:在指令树中选中双击调用,或者在网络中按F9并输入PTO就可以调用了。有锁是因为西门子公司对程序块加密过,因此不能查看源代码,只能调用该块。S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化...
s7-
200plc
属于哪种规格的plc
答:
西门子S7-
200
系列
PLC
按照规模点数是小型PLC,按照结构形式是模块式PLC,按照性能配置是中档PLC。望采纳。。。
西门子
200plc
功率
答:
如图所示,西门子S7-
200
系列
PLC
根据CPU型号的不同,功率也不同,从3W到17W。望采纳。。。
西门子
PLC200
的指令问题
答:
要搞清指令的含义,第一个I_DI,是将整数型(16位)数据转换为双整型(32位)数据,顾名思义输入的是16位的整数,输出是32位的整数,第二个DI_R是将双整型(32 位)数据转换成实数型(32位)数据,顾名思义输入的是32位整型数据,输出是32位实数也就是浮点数。由于西门子
200PLC
没有直接将整数 (16...
西门子 S7-
200 PLC
断电时间 系统重启时间!
答:
如果RAM存贮器的内容没有保持下来,CPU会清除RAM存贮器并置保持数据丢失存贮器位(SM0.2)为1,并将存于EEPROM存储器永久区域中的数据复制RAM存储器中。1、正常情况之下,下载到S7-
200PLC
里的程序是永不丢失的,因为程序块(数据块、系统块)是直接下载到EEPROM(非易失的电可擦除存储器)中的,而RAM...
s7-
200
系列
plc
的内部元器件有哪些?
答:
西门子2000PLC的内部元件,套用三菱的说法应该叫软元件,
200PLC
的软元件有如下:DI/DO的表示i0.0/q0.1这样,模拟量AI/AO的表示AIW0/AQW2这样。还有M存储区即位存储区,V存储区即变量存储区,局部变量存储区L,特殊寄存器存储区SM。大致就是这些了,其实在编程软件的帮助文档中对这些都有详细的解释,...
求教各位,舵机驱动问题。不知西门子
plc200
的脉冲输出口能不能直接和舵 ...
答:
亲。西门子
200PLC
输出晶体管的电流是0.2A左右。你舵机的电流是多大的?200PLC是24V电压输出脉冲的。你的舵机接受电压是多少的?如果你直接使用PLC脉冲输出端口连接电机,你的电机转向时候电流很小。低于0.2A,电压也是24V的那么也只能做到瞬间启动。不像伺服和步进电机那样,接收脉冲以后可以进行定位。因为...
西门子
200PLC
模拟量地址如何分配?
答:
s7-
200plc
的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。这个是S7-200的命名规则。望采纳。。。