88问答网
所有问题
当前搜索:
200KVA等于A
三相变压器外线一次侧110kv二次侧400v,容量
是200KvA
用什么公式换算输出...
答:
高压为10KV:
200
/10/1.732=11.55A 低压为0.4KV:200/0.4/.732=288.7A 如果高压侧为110KV,那么其电流则为:200/110/1.732=1.05A
200
变压器80米远,满负荷用多少平方铝线
答:
200
变压器80米远,满负荷选用300平方铝线。
200KvA
变压器换算多少A电流
答:
200kva
就是200千瓦,至少多少安电流,那要看电压是多少了!
200KvA
的变压器要配几
A的
熔丝
答:
200KvA
的变压器要配20A的熔丝。
200KVA
的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
200kVA
的变压器能承受的负载是多少(电流)?
答:
200kVA的
变压器二次侧(380V)能承受的负载安全电流是:
200KVA
/(√3x380V)≈304A 如果二次侧的电压是400V,则电流是:200KVA/(√3x400V)≈289A
有两台变压器 一个
200KVA
一个160KVA 怎么计算一次测和二次额定电流及...
答:
变压器
200KVA
,一次侧额定电流:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
200kva
过几安电流?
答:
那要看电压多高,容量为
200KVA
,三相当额定电压为10KV时,电流为I=S/√3/U=200/1.732/10=11.55A,当电压为380V时电流I=200/1.732/0.38=303.88A
200KVA
变压器低压侧输出电流是多少干瓦?
答:
解:令三相变压器额定电压为10/0.4kV,已知S=
200kVA
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=200kVA÷(1.732×0.4kV)≈288.7A 答:变压器二次额定电流约288.7安。
“
200KVA
变压器”负载允许最大的电流是多少?
答:
如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。
200KVA
变压器负载允许最大电流是12A。变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压例如:10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器.负载是...
200kvA
变压器、百分之80负荷、0.95功率因数、求是多少安电流?_百度...
答:
你的80%负荷率
是
指变压器总的视在功率的80%,也就是指有功功率部分的80%。因为我们用的是变压器有功功率(因为这比较切合实际),供电部门考核你的也是有功功率。你计算的也是有功功率的电流。如果是这样:
200kVA
X0.95=190kW;190kW X 0.8 /0.4kV/1.732=219.4A,这是有功电流,在你电表...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
kva与电流a的换算
kva和A怎么换算
KVA与电流的关系
40ah与KVA的换算
1KVA等于多少KW
200kva等于多少电流
200千伏安等于多少安
306kva等于多少电流
200kva配电柜能承受多少A