88问答网
所有问题
当前搜索:
16g101图集钢筋搭接长度
16g
1o1一1
图集钢筋
焊接
答:
16G101-1图集,涉及钢筋焊接内容只有第59页,
同一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接连接中连接区段长度:焊接为35d且≥500
。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
腰
筋
为N12四根的和G十二四根的打结
长度
分别是多少?
答:
1.由平法
图集16G101
-1的第90页,如下图:构造腰筋的搭接和锚固长度可取15d,d为
钢筋
直径,则G4C12,
搭接长度
为15x12=180mm;2.抗扭钢筋锚固长度为laE或la,搭接长度为LlE或Ll;至于搭接长度Ll或LlE可参看《混凝土结构设计规范》8.4.4条,如下图:其中la也可参看《混规》8.3节来计算,以及可...
根据最新
16G101
-1
图集
,混凝土强度等级40、三级抗震三级
钢筋
、钢筋直径...
答:
混凝土强度等级C40、
钢筋
强度等级HRB400、结构抗震三级、钢筋直径20mm时,查得抗震锚固长度LaE=30d=600mm; 柱子接头面积百分率为50%时,查得
搭接长度
修正系数ζι为1.4时的搭接长度LιE=1.4×600=840; 搭接区段长度为1.3×LιE=1092(mm)。所以,相邻钢筋接头应错开≥1092mm。
非框架梁上部通长
钢筋
不同直径
搭接长度
?
答:
依据图集16G101-1,
非框架梁上部通长架力钢筋不同直径搭接长度为150mm
,变截面搭接位置在靠近支座1/3范围内。设计为同直径通长钢筋时搭接位置在跨中1/3范围内
在建筑中 墙体筋螺纹16的
钢筋
C40的混凝土 三级抗震 冷搭
长度
是多少?
答:
根据
16G101
-1
图集
纵向受拉
钢筋
抗震
搭接长度
P61页规定,三级螺纹钢直径≤25,在C40混凝土中的三级抗震搭接长度为:如果同一截面的接头率为50%,那么搭接长度是42d=672mm。如果同一截面的接头率<25%,那么搭接长度是36d=576mm。
钢筋搭接长度规范表
16g101钢筋搭接长度
规范
答:
关于
钢筋搭接长度
规范表
16g101
,钢筋搭接长度规范这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm。2、最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。3、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻...
钢筋搭接长度
表
答:
非抗震的
钢筋搭接长度
表选
16g101
:纵向受拉钢筋搭接长度Ll 抗震的钢筋搭接长度表选16g101:纵向受拉钢筋搭接长度LlE 参考资料:
16G101
-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
...五十错开搭接,C45混凝土的内墙竖向8个的
钢筋搭接
是多少?
答:
根据
16G101
-1
图集
的第61页,根据纵向受拉
钢筋
抗震
搭接长度
表 三级钢 8个搭接长度是45d=45*8=360 如图
钢筋搭接长度
怎么算?
答:
在11G
101图集
以前(含11G101)的图集中
钢筋
的
搭接长度
都是按钢筋锚固长度乘以相应的倍数来计算的。钢筋的搭接率百分之二十五时,锚固长度乘以1.2等于搭接长度;搭接率百分之五十时,锚固长度乘以百分之1.4等于搭接长度;搭接率百分之百时,锚固长度乘以1.6等于搭接长度。这样算出来的数据有偏差,存在争议...
梁上部
钢筋
绑扎搭接时
搭接长度
的规范要求
答:
梁上部
钢筋搭接长度
为LLe,搭接位置加密按下图红框规范来,架立筋搭接长度统一为150,明白了请采纳!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
16g101图集架立筋搭接长度
16g101筏板基础钢筋搭接
16G101钢筋搭接规范
16g101-3完整版钢筋图集
16G101图集梁不伸入支座规范
梁钢筋搭接长度规范表16g101
16g钢筋搭接长度规范表
机械连接套筒规范GB163
钢筋套筒怎么区分一级二级