88问答网
所有问题
当前搜索:
16米预应力空心板
桥梁上部结构为6×
16预应力
混凝土
空心板
是什么意思
答:
桥梁上部结构为6×
16预应力
混凝土
空心板
的意思是:6跨标准跨径
16米
的先张法预应力混凝土空心板。空心板混凝土浇筑而成。将板的横截面做成空心的称为空心板。空心板较同跨径的实心板重量轻,运输安装方便,建筑高度又较同跨径的T梁小,因之小跨径桥梁中使用较多。其中间挖空形式有很多种。预制空心板,跨度...
16米
后张桥梁
空心板
施工工艺、施工要点分析?
答:
16米
后张桥梁
空心板
施工工艺、施工要点提要:张拉采取
应力
和伸长值双重控制,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内,否则停止张拉,待查明原因并采取措施加以调整后,方可继续张拉。16米后张桥梁空心板施工工艺、施工要点 本工艺及施工要点仅适用于**湖景观桥、青龙河桥。一、施工准备:略 二、台...
16米预应力空心板
张拉时怎样计算其实际伸长量???急,,,
答:
不管你是先张还是后张,一般初
应力
为10-15%,当然你根据你的千斤顶的行程确定,比如初应力为10%,初应力以前的实际伸长量我们是无法度量的,我们一般到10%读数时,把千斤顶的这时的伸长量计下来,然后再拉到油表读数的20%时,再计下千斤顶的伸长量,然后继续拉到100%时,计下这三组数后,1、用20...
我们这边16m
预应力空心板
钢绞线张拉的算法是:(100%+20%)-2(10%)麻 ...
答:
你这个算法是初
应力
为10%,再张拉到20%,再张拉到100%,分三级,实质上就是L1=100%-10%、L2=20%-10%,再两者相加,就得到你上面的算法了。你这个计算应按规范来计算。
16米预应力空心板
张拉时怎样计算其实际伸长量???急,,,
答:
计下这三组数后,1、用20%-10%推算出初应力为10%时的推算伸长量,再乘以2,得出前20%时的伸长量 2、用100%-20%得出从20-100%的伸长量,3、两者相加,就得到参
预应力板
的实际伸长量,但不能超过理论伸长量的正负6%。这个方法是目前为止公认的算法,我现在仍在用。希望能对你有所帮助 ...
16米空心板预应力
张拉伸长量与理论伸长量不符怎么处理?
答:
超过规范容许偏差值时的处理方式:第一步 找原因,主要原因有钢束实际弹性模量与理论计算时采用的值不符、实际锚下张拉力与理论计算时的值不符、孔道摩阻系数与理论计算采用值不符、孔道偏差系数与理论计算采用值不符。除此外不会有其它原因。造成这些原因的因素是多样的。第二步 针对原因决定如何处理。
16米空心板预应力
张拉(后张法)记录表中的摩擦系数是多少
答:
楼上说的对!k
预应力
管道偏差系数都是0.0015,μ是摩擦系数,塑料的0.15,金属的0.25
16米空心板
梁多重?
答:
这个很好算的:混凝土理论重量是每立方2.4吨-2.5吨;计算
空心板
立方体积减除空心板空心部分的立方体积后,就知道了空心板的实际立方体积 再乘以每立方的重量,就得出要的120mm厚
预应力
混凝土空心板自重。空心部分体积计算公式=半径的平方乘以圆周率乘以长度再乘以孔数。
2*
16m预应力
砼(后张)
空心板
是什么意思
答:
2米宽
16米
长,
预应力
砼
空心板
,预应力钢筋为后张法即砼强度达到100%后再张拉预应力筋。
你好请问
16米空心板
梁做钢筋制作和绑扎包括波纹管和钢绞线的安装一片...
答:
偏低!钢筋制作安装都是6毛左右1千克 钢绞线 是1.3左右1千克 波纹管还消耗定位钢筋,不知道定位钢筋老板给你算量了没。1片
16米
大概1100元左右