14千瓦用多少平方线
总功率大概
14
KW使用配线
答:
单相14kw的电流约为70安,应用16
平方
以上的铜芯线。不过,超过10kw以上的,应该使用三相电源。供电部门为了保证供电质量,一般不允许单用户使用过大功率的单相负荷,会建议用户使用三相电源,以利于三相电流大体平衡,降低中性线的零点漂移。如用单相
14千瓦
负荷,宜选用100安以上的断路器。配电箱内的配线,...
14
个
千瓦
380V的中央空调外机使用多粗电线?
答:
14
Kw,380V的中央空调,电流差不多在35A左右。10
平方
的导线就可以满足了
14
kw380v用多大
平方线
答:
10平方以上的铜线
。14kw380v用10平方以上的铜线是因为14kw380v的电器电流较大,需要使用能够承受较大电流的导线,而10平方以上的铜线可以满足这个要求。同时,使用铜线可以保证导线的导电性能和机械强度,从而保证电器的正常运行和使用寿命。
14千瓦
的电机
用多少平方
的电线呀?
答:
14千瓦的电机用6平方的铜电线
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=14/(1.732x0.38x0.75)=28.4A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=28.4/6=4.7平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
租的房开小吃,用电大约
14
KW电压220伏。接
多少平方
的线。
答:
14千瓦电流6、7十安,
选用10平方毫米铜线或6平方毫米铝线
。
14千瓦
220v
用多少平方线
答:
1.21
平方
毫米。功率、电压和电线之间计算公式,功率等于电压和电流的积,可计算出电流,电线的截面积与电流成反比,代入公式电流等于电线的截面积除以52.58即得到答案1.21平方毫米。
光伏板
14
个
千瓦用
多大电缆?
答:
确定电缆大小的是电流而不是功率。
14千瓦
,如果是200伏(直流侧)电流70安,铜线16
平方
即。光伏板输出电压,与其组接方式有关。
14
kw,二相家·用。用6
平方
的线会烧吗?用多大空开合适
答:
14kw用220V,电流60多安,
6平方
铜芯线的载流量不足50安(环境温度35度,载流量47安),应该用10平方铜芯线。
14
KW电烤箱三相四线应用多大电源线?
答:
你好:三相【电阻性】负载,额定电流为:P /(U x 1.732),【估算公式】是:【千瓦 x 1.5】。
14 千瓦
时电烤箱,【额定电流】为 21A ,使用【4
平方
的铜导线】即可,安全电流是 25A 。
220v
14千瓦
零线
用多少平方
的线?
答:
只要是单相电源(两根线的线路),不论负载功率大小,两根线必须粗细一致。没有跑题,两根线(火线和零线)构成的电路,火线与零线必须一样粗细。
14千瓦
的三相用电器不需要零线,如果是14千瓦220伏的用电器,30米左右线长,最细可以选择10
平方
的铜线或16平方的铝线。