120高压绝缘架空线损耗是多少
380v电压用
架空
裸铝线
120
平方毫米,距离1400米线损计算公式,
线损耗
怎 ...
答:
根据公式U(
损耗
)=IR=251*0.37=92.87v 结论是不能用。
电线
的损耗率是多少
?
答:
电线的损耗率不同的定额子目不一样的,例如:BV-2.5铜芯绝缘电线,照明回路,
其损耗率就是16%
,具体要根据定额里面的规定。电缆的定额损耗率为1%,电缆消耗量为1%,2.5%为波形、弯曲、弧度系数,导线以BV-1.5为例:100+13.9(预留线长度)+1.8=115.7≈116.。电力系统采用的电线电缆产品主要有...
电缆
损耗
率一般
是多少
?
答:
电缆
损耗
率一般是:电缆的定额损耗率为1%,电缆消耗量为1%,2.5%为波形、弯曲、弧度系数,导线以BV-1.5为例:100+13.9(预留线长度)+1.8=115.7≈116。电缆损耗率是指:将电能从源头传输到消耗端时的能量损失。它是电能发送的一个重要参数,也是电力系统质量费用最重要的考量因素电缆损耗率的大小...
高压架空
线路铁塔基础钢筋
损耗是多少
答:
控制的好一般在,5%
,控制不好就不好说了
280kw
120
米 380v
架空
(3相5线) 要用多大的
绝缘
单股铝线
答:
300平方的铝线。280kw额定电流是560左右,电压
损耗
=
120
/300/35X560=6.4V,在实际工作中,最大电流应该是400A左右 。零线可以用小一点,用185就可以啦,保护线用70平方的就可以。
...线路长3KM,负荷电流300A.请问改后减少
损耗多少
?
答:
损耗
=I2*R。其他条件不变的情况下,,截面增大一倍,说明电阻变小一半,因此理想状态下,损耗降低一半。
150KW150平方的铝
架空线
360米长每月的电量
损耗是多少
答:
三相380v,功率150KW,工作电流大约:285A。150平方的铝
架空线
360米长的电阻大约:R=360*0.028/150=0.0672欧 每月的电量
损耗
大约是:W=285*285*0.0672*30*24/1000=3930度
架空
线路
损耗
功率怎样计算
答:
若输电电阻为R输电功率为P则 P损=R(P/U)^2
电线电压
损耗
指标
答:
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率
损耗
。(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的...
120架空绝缘
厚度标准
答:
3.4mm。
架空
导线内结构工整紧密,标准3.4mm,导线外层耐热,耐压,耐腐蚀,耐应力开裂,99.99纯无氧铝,节能安全,采用高纯度铝,
损耗
小,不易发热,恒久稳定,低偏心率薄厚均匀。架空电缆是将电缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种电缆建筑方式。