三相电12千瓦如何选择
空开
答:
1、计算电流:(三相负荷平衡时)Ijs=K*P/3/Ua/cosφ,其中K-需用系数,P-安装容量,Ua-相电压,cosφ-功率因数 2、得到计算电流,选断路器:照明用,可选B型、C型脱扣特性,额定电流略大于Ijs;配电用,选C型脱扣特性,额定电流略大于Ijs;动力用,选D型脱扣特性,额定电流大于Ijs,或再提高一...
3个15匹空调要
用多大
的
空气开关
答:
15匹相当于15x0.735=
11kw
33kw ,额定电流60A 选择75A或80A的
空开
。
星三角启动15KW
电机
选
用多大空开
3个接触器分别选多大的,热继电多大的...
答:
15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机
的级数。可选用30A
空开
,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
12台1.5P空调需用多粗的铝芯线或铜芯线?
答:
1.5p空调电流在7A左右13台全开在90-100A用8平方的铜芯线就可以了 3相线更方便了 1相托4台左右2.5平方就可以了(要国标的)铝芯线就免了容易出问题
为什么
11KW
的增压水泵总是经常跳闸(接水泵
电机
的3级32A带过载保护的断 ...
答:
先吧负载甩开,带空
电机
试(排除偶然大负荷,卡死,也就是常说的小马拉大车)。查看接线柱(电机端和抽屉柜都要检查)接线是否牢固,查看有没有发热现象。接触不良也会引起跳闸,实在不行换电机试试。还要看看接触器有没有拉弧
11kw
2级
电机
空载运行正常,带载就跳
空开
,空载电流9a左右 故障原因是负 ...
答:
电源问题。电源线径很细内阻就较大,11千瓦的
电机
工作电流约二十多个,带载后电压下降过多,电流就会瞬间增大很多。因此,
空气开关
跳闸。
正泰牌三相电20a的
空气开关
可以负载多少瓦
答:
20A的三相
空开
能承受2533千瓦单相负荷。P=UI=380×20=7600瓦 单相负荷:7600瓦/3=2533瓦。 所以20A的三相空开能承受2533瓦单相负荷。家居电气的四大产品,开关插座、
空气开关
、漏电断路器、弱电箱和排插组成了整屋家居电气的用电保障。其中作为保护和管理家庭总回路和各个分回路用电安全的漏电断路器和...
18.5KW三相
电机用多大空开
答:
首先18.5kw的电机建议使用星三启动,另外那个2.2kw的电机最好不要和18.5kw的电机并在一起使用。我给你一个比较正规的控制方案。1、100A的塑壳断路器一个(总开关)2、60A的塑壳断路器一个(18.5kw
电机使用
)3、10A的
空气开关
一个(2.2kw电机使用)4、2个15kw接触器,1个
11kw
接触器(18.5kw...
11kw
水泵星三角启动
空开
跳
答:
比较简单的话,就是换个大的
空开
如果还是跳的话,需要检查
电机
并头了
2Kw电滋炉三个用一个60A的
空开
为什么3O分钟左右就跳闸
答:
总
空开
60A容量偏小了,60A仅可正常负载≤
11KW
的电器,应更换为≥70A的总空开方可,既然每个房间都装有分空开,就不会出现意外,主线路短路时总空开也会跳闸的。