88问答网
所有问题
当前搜索:
1140v的水泵接660的电电流
660
伏电机接成
1140
伏能坚持多久会烧坏
答:
1分钟以内
在煤矿井下
660V
~
1140V
电动机是该用星接还是角接?
答:
很简单,如果电动机额定电压是
660V
/
1140V
,那么660V为角接、1140V为星接!
1个平方电缆
660V
电压情况下承受几个
电流
,
1140V
承受几个电流?16平方电缆...
答:
电缆的截面只和
电流
有关系,与电压没有关系;一般考虑1平方毫米的铝电缆带2.25A,铜电缆带5A;16*5=80A 80*
660
*1.732=91449.6w 大约是91.5千瓦;
过载保护怎样整定
答:
电机过载保护..常用热继电器.整定
电流
与电机额定电流相同.当电机电流超过额定电流20%时.20分钟自动切断接触器和电机电路
...铭牌角
接660
电压的电机星接后电压是380V还是
1140V
呀...用什么方法...
答:
1140V
△接法时每相线圈承受的电压都是
660V
,改成Y接法后仍然是每相线圈660V,所以额定电压要乘以√3,也就是1140V
BH-0.66的
电流
互感器可以用于
1140V
系统测量电流吗?
答:
BH-0.66的电流互感器原则上用于
660V
及以下的回路
的电流
测量。这是受到互感器绝缘能力的限制。如果希望用在
1140V的
系统中,只要绝缘能够保证,还是可以使用的。例如:穿过互感器的不是裸漏的铜排,而是包了绝缘体的导线,并且绝缘体的绝缘强度足够。就可以使用,电压再高都没问题。
输入测分别是
1140V
、
660V
、380V、输出侧是36
V的
变压器、如果每个输 ...
答:
此变压器输入端有三组抽头,有三个变比。计算方法为:
1140
/36=220/x x=6.9V
660
/36=220/y y=12V 380/36=220/z z=20.9V X,Y,Z即为每组接入220V,分别的输出电压。
额定电压
660v
/
1140v
,接法为三角/星型接法的电机能否改成380v电机使用...
答:
看你电机是几级,
660V
电机只有六级电机一路和两路接时通过改变接法可以改成380V,原绕组660V是一路角改成二路星,两路角改成六路星。其余的通过改接的方法行不通,只能通过拆换绕组改压。
90kw矿用电机为什么使用
1140
电压不用
660v
电压
答:
1.按电机选电压,2,按电压选电机。必须
的电
动机符合使用电压呀。
1140v
和
660
伏有什么区别?
答:
6000V—为矿区内高压配电电压或动力电压。
660V
—为井下低压配电电压或动力电压。
1140V
—为采煤机的专用电压。127V—为井下照明、手持式电钻的电压。36V—为控制电压,也叫安全电压。直流电压有:250V或550V为井下架线电机车的电压。电压增大,导线在
电流
运输中电流的损耗就小。P=U*I*cosφ,P-用...