88问答网
所有问题
当前搜索:
1140v改660怎么改图片
矿上用
660V
和
1140V
的电压有什么区别
答:
供电电压等级的划分。目前,煤矿井下采用交流电电压等级有:6000V、
1140V
、
660V
、380V、127V、36V。6000V—为矿区内高压配电电压或动力电压。660V—为井下低压配电电压或动力电压。1140V—为采煤机的专用电压。127V—为井下照明、手持式电钻的电压。36V—为控制电压,也叫安全电压。直流电压有:250V或...
哪位大神帮我设计一个三相变压器
答:
按照
图
中给出的尺寸,可以计算出这个铁芯可以制作大约3000VA的变压器。铁芯截面积A=7x8=56cm2,变压器容量 S= A^2 = 3136VA。这个容量,带手电钻或者电锤没问题。每个铁芯设计成三相双绕组,如果你需要不同的星角组合,自己连接就可以了。我们设计成600V/220V-△/△接法,如果要接入
1140V
,原边改...
25KW小绞车使用
1140V
电压较
660V
电压有什么弊端?
答:
供电电压高,对电机的绝缘要求也要高。不然电机容易因为绝缘破坏而烧毁。
380v/
660v
转660v/
1140v怎样改
答:
升压变压器,原来的变压器耐压等级比较低,
更改
不了。
ebz135掘进机
660
电压
改1140
电压
怎么
该
答:
660V改1140V
的做法是,1.电控箱主变压器,改为1140V的抽头上,其他的不变,将电机的三角接法改为星型接法(包括:截割电机,油泵电机,二运电机)。3.熟悉EBZ135电路图,看看图纸上和说明书,对660V和1140V改动有没有特别说明,一般电机
怎么改
没有问题,关键是控制回路电压和保护回路对不同电压的...
660
-
1140
三相异步电动机5.5千瓦,36槽,节距5,线0.9 ,每匝78圈,绕阻怎 ...
答:
厶接为
660V
,Y接为
1140v
绕组接线参考下图
一台潜水泵电机,原电压
660
/
1140V
,
怎么
计算成380/660的电压?
答:
660
是380的根号3倍。
1140
是660的根号3倍。
660
和
1140
伏电机能接380ⅴ吗?
答:
肯定不行的,因为你的这个电压和电压负数功率都不允许接通380
V
电源。因为380V电源属于动力电,并不适合于充电。
在煤矿井下
660V
~
1140V
电动机是该用星接还是角接?
答:
很简单,如果电动机额定电压是
660V
/
1140V
,那么660V为角接、1140V为星接!
电动机38oⅴ
660
ⅴ能改成114ov
怎么改
?
答:
380v/
660v
电机是可以改成
1140v
的,原电机匝数X1.732,原电机线径÷1.732重新下线变成△接660伏,Y接1140v
棣栭〉