电压为
1140
Ⅴ,巷道长度为1200m,630采煤机要用多大的
电缆
?
答:
查阅生产厂的额定电压
1140V
,《采煤机专用
电缆参数
选型表》(见下图)知:3x70mm²的载流量为215A,所以使用2根并联的载流量为215x2=430A>399A。3x70mm²的电阻是0.315欧姆/公里,1.2公里长的电压降=399Ax(0.315x1.2)x0.5=75V 75V电压降是1140V的6.6%,符合国家标准(10%)。
1140V
3千瓦电机用多大
电缆
?
答:
额定功率=3kW,三相电压=1140V,功率因数=0.8,额定电流=1.9A
,可选: 1.5或2.5mm²铜导线,4mm²铝芯线
功率420kw电压
1140v
选用多大
电缆
合适?谢谢加急!!!
答:
电缆
的线材选用主要是跟电流有关系。根据安陪定律可知。420000/
1140
大概等于368安。可参考下方图片选用线材。一定要考虑电缆使用环境散热情况。因为流量过大,线材太细电阻高发热量就会很大。
三相水泵功率160KW,电压
1140V
,电流是多大,
电缆
选用?
答:
工作电流约=160/1.732*
1140
*0.85=95.3A,按容许电流选35平方的铜芯
电缆
差不多就够了。如果供电距离远则要校验电压降是否满足要求。还有使用的环境温度高的话可以选大一级
1140V的
电压 11KW的电动机 100米的距离 我用多大的
电缆
用多大的铜电...
答:
R=рL/S R:电路中的电阻 р(铜)=0.0172 р(铝)=0.0283 S:横截面积 P=U*U/R 求得R U=
1140V
P=1100W
160千瓦
1140
伏要多少平方
电缆
答:
每平方纯铜
电缆
的理论载流密度在3安培左右~所以建议你使用50平方并且耐压大于1600
V
(
1140
x1.414=1600)的中高压电缆~50(电缆横截面积)x3(每平方纯铜承载电流)x1140(工作电压)=171千瓦~171千瓦就是50的电缆工作电压在1140伏的时候所能承载的功率 ...
37千瓦电机电压为
1140
伏应用多大
电缆
答:
一、电压为
1140V
37KW电机的额定电流为: 3 7 ÷1.732÷1.14 ÷0.85≈22A。二、这个电机的电压峰值在:1140×1.414=1612V,所以需要选用3--6K
V电缆
,查《电气安装工程施工图册增订本》聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及裸导线长期连续负荷允许载流量表得知:1、若选用铝芯电力电缆的话,其截面积...
矿井95平方
电缆1140v
.常200米能带多少千瓦电机?
答:
如果是95mm²单芯线长时间相供电许用电流约350A,
1140V
供电、功率因数0.8左右折合功率约500kW;如果是95mm²YJY电缆,长时间相供电许用电流约250A,,1140V供电、功率因数0.8左右折合功率约400kW;如果是95mm² V
V电缆
,长时间相供电许用电流约200A,,1140V供电、功率因数0.8左右...
1140
伏375采煤机配多少平方的
电线
呢
答:
70MM或者95MM的铜线。1140伏375采煤机的绝缘阻值相间和相对地不得小于50兆欧。450KW电机在
1140V
电液等级下电流约为250A,使用120平方
电缆
。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的。
电压
1140v
电机90kw 用多少mm铜芯
电缆
??
答:
电压
1140v
电机90kw ,它的额定电流约55A,16mm铜芯
电缆
允许电流为85A ,作为负荷绝对没问题。
1140V
时整定电流按0.63算,660V时按1.15算。总的来说整定电流绝对不能大于电机额定电流。经验值小截面的铜电缆安全截流量为4-6A/mm2长线取小值,反之。660V时就不能用16的线,最好用35的 ...