88问答网
所有问题
当前搜索:
1140v电压整定电流计算公式
1140v电压怎么算电流
?
答:
公式
还是一样的。I=P/U,I=S/U,I=S/√3U,I=P/UCOS,I=P/√3UCOS等。
1140v
,100千瓦电机
电流整定
标准?
答:
解:令电机功率因数cosφ=0.8,根据功率计算公式P=√3UIcosφ,
电机额定电流I=P/√3Ucosφ=100÷(1.732×1.14×0.8)≈63.3A
热继电器整定电流取电机额定电流的(0.95--1.05)倍,即调整值为(60--66.5)A 答:电流整定范围是60--66.5安。
高压开关
整定
值如何
计算
的?
答:
整定公式
Iz≥IQe+KxΣIe (式五)IQe——开关所带负荷容量最大的电动机的起动
电流
电动机的起动电流是其本身额定电流的4~7倍,一般取6倍 660V系统 IQe =6Ie =6×1.15 Pmax (式六)
1140V
系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动...
煤矿井下低压设备的继电
整定怎么算
答:
总
电流
*1.2
1140整定
值快速
计算公式
答:
整定值=(保护后一段定值/Kcon)-(保护后二段定值/Kcon)+1
。1140整定值快速计算公式用于快速计算1140V系统中的过流保护整定值。Kcon是一个常数取值为1.5或2,根据不同的保护配置和系统要求而定。这个公式将保护后一段定值与保护后二段定值进行比较,并加上1得到整定值。
630变压器,高压10000V低压
1140V
,负载300KW,高低压
电流
如何
计算整定
?
答:
高压侧
电流
l=S/√3U=630/1.732x10=630/17.32=36.37A,低压侧电流丨=630/1.732×1.14=630/1.98=318.18A,根据负荷侧先于电源侧跳闸原则,高压侧可按1.1额定电流,t=300一500mS低压侧按额定电流设定,t=1一3S。
已知
电压
是
1140
ⅴ,电机功率是110Kw,电缆是35平方,应该
整定
多大
电流
答:
额定工作=110000w/(1.732×
1140V
×0.85)=65.5A。
整定
值可调在68A~70A的位置上。
三项异步电机:55K
V电压1140V
电缆35平方与4,0KV电压660电缆16平方求功 ...
答:
I=P/U乘760=55*760/
1140
=36.66A,额定线
电流
36.66A。星接的线电流等于相电流也是36.6A所以,三角形接法,1.732*36.6=63A。所以选16平方铜线或者25平方铝线够了。再看4KW千瓦已经给出了,I=P/1.732*U*COS*有效=有效值取0.87,功率因式取0.85,即带入上面
公式
中得出。电流I=4000/845=...
1140整定
值快速
计算公式
答:
功率×0.67。
1140V
供电分开关
整定
值=功率×0.67,馈电总开关整定值为分开关整定值累加之与。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。
我有一台600KW的割煤机
电压1140
U 请问
电流怎么算
,如果用6KU的高开他...
答:
一台600KW的割煤机,
电压1140
U ,工作
电流
:I=600/(1.732*1.144*0.8)=379A
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
660和1140电压整定算法
1140v电流计算口诀
55KV电机1140电压整定多少
1140伏40kw电机整定值是多少
660v电压怎么算整定值
1140整定值快速计算公式
1140v电流估算口诀
1140电机电流估算方法
整定电流计算公式是什么